一栋新建办公大楼地下室配电房和水泵房就在对面,电源电缆从配电箱接到水控控制箱的距离不会超过20米。两台90KW消防泵一用一备,安装公司据说是按国集图集01D303-3星三角降压起动控制电路图配的电控箱。我第一眼看过去没找到热继电器,说是买不到这么大的。空开和接触器配的都是250A的。 刚刚装上试运行,启动时一切正常,启动后约7、8秒跳转时空开六马跳闸同时伴着一道火光。这些天试了几次都是这个情况,现在压不产生了两种不同的意见:一种意见说是空开配小了,要加大到315A的;另一种意见说启动正常说明空开没小,跳转时跳闸有可能是接触器没延时导致飞孤跳闸。
现向各位前辈求助,这个情况是怎么回事?该如何处理才能将损失降到最低?拜托拜托啦!
22楼
消防泵控制箱建安公司可以自己装配???哪个地方的?
回复
23楼
查一次回路,时间可以延到15到18秒
回复
24楼
我一看标题就知道你们配电肯定有问题。
与直接启动一样,星三角启动装置也是有适用范围的,像90kW这么大的电机已经超过了星三角方式的启动能力,应该改用软启动或变频启动器。
我们都知道,直接启动时电机功率一般不超过30kW,这是因为如果电机过大,启动电流也会很大,于是压降就太大,导致电机启动力矩过低无法启动或者启动时间过长而烧毁电机。所以为了避免烧毁,开关就会动作导致跳闸。
同样的道理,星三角启动只能降低一半的启动电流,90kW电机采用星三角启动实际跟45kW电机直接启动时电流一样,变压器容量有限或导线稍长时端电压肯定会大大下降,跳闸就对了,不跳才怪,就直接烧电机了。
回复
25楼
在启动过程中是星点没断开三角点就闭合就会造成相间短路跳闸了请检查二次控制回路
回复
26楼
星型和三角型接线相序不同,造成启动转向和运行转向相反,这样切换瞬间电流肯定非常大导致断路器跳闸
回复
27楼
回复
28楼
冒失热继到630A的电流都有,,,这么点大竟然说没有哇,,
当然楼上的也可以,,用互感器+热继组合。。
回复
29楼
把负载摘掉试一下,就知道问题所在了。
回复
30楼
没看懂,有图纸最好
回复
31楼
将图纸传上来吧!分析一下!无热继电器不好!90WK的电机烧毁不划算!好像是启动时间不够15秒怎样?
回复