http://v.youku.com/v_show/id_XMzA5NzcyNjky.html这个是链接,视频中电工应在是在摇进断路器小车,可能是在检修,高压柜爆炸的原因应该是电弧。
http://v.youku.com/v_show/id_XMzA5NzcyNjky.html
这个是链接,视频中电工应在是在摇进断路器小车,可能是在检修,高压柜爆炸的原因应该是电弧。
52楼
血的教训我们应该吸取!
回复
53楼
看上去好像是带负荷推进小车,推车前没有确认真空是否断开。
回复
54楼
不是吧怎么那么恐怖啊
回复
55楼
前段时间我都是差点麻痹大意!对那个满载的总屏内的一个空开,检查.好在无发生事故!唉!
真的是大意不得啊!
尽管是低压.假如那次万一发生事故的话!我不死都万幸了!
总之大家就是要真的按规范去做啊!切记切记!
回复
56楼
原因分析;有可能是隔离手车,因为隔离手车只能分合小电流,当负载有故障时,较大的短路电流引起燃烧,所以操作应认真检查,利用断路器进行合闸。
回复
57楼
规范操作,安全第一。
回复
58楼
回复
59楼
应该是往内摇的开关没有断开或另一个电工去操作台合闸试验了(接地刀在合闸位置或开关已有短路隐患),电源刀也在合闸位置(当然前题是五防装置不起作用小车才摇的进去),才会发生短路。
做电工真的风险很大,时刻要担心会有事故发生,还有平时要注意学习,真正掌握电的脾气,有情况时才会有先知。
回复
60楼
安全第一,想一想,看一看,在动手,
回复
61楼
应该是违章操作
回复