电工被炸碎!大家帮忙分析一下这起事故的原因
wucaiztj
wucaiztj Lv.2
2012年07月07日 16:53:21
只看楼主

http://v.youku.com/v_show/id_XMzA5NzcyNjky.html这个是链接,视频中电工应在是在摇进断路器小车,可能是在检修,高压柜爆炸的原因应该是电弧。

http://v.youku.com/v_show/id_XMzA5NzcyNjky.html

这个是链接,视频中电工应在是在摇进断路器小车,可能是在检修,高压柜爆炸的原因应该是电弧。
免费打赏
dhz897
2012年07月11日 16:28:19
42楼
应该说开关没有断开就往外摇动小车,正常情况下,开关没停电,开关柜的门是打不开的。所以说这里只有走的一个电工知道是怎么回事。
回复
helantie
2012年07月11日 16:47:14
43楼
恐怖啊
回复
xuepingjun
2012年07月11日 17:17:07
44楼
回复
zhaowenliangde
2012年07月11日 17:47:19
45楼
要引以为戒,这类的事情今后不要发生。
回复
fdy9558
2012年07月11日 17:52:33
46楼
这个有点蹊跷 怎么会短路? 开关能往里面摇进 说明开关应该是分闸状态 地刀也应该分开了 不会是里面的挡板掉下来了 或者是开关自身已经短路了
回复
zhouxf_21
2012年07月11日 18:08:12
47楼
五防不行。并且应该是有2名以上电工在场时,才能工作的哦
回复
tomy86592
2012年07月11日 19:34:44
48楼
地刀没拉! 见过类似的事故视频
不过这个分析好像还有问题,防误操作系统正常的情况下 ,这种手车开关在地刀没拉的情况下是不能合闸的
请教高手还有其他原因吗?
回复
原子蛋
2012年07月11日 19:44:01
49楼
作违反规程,前门没关闭,开关柜有隐患,机械五防没起作用
回复
party369
2012年07月11日 20:24:47
50楼
和地刀无关,操作者为顺时针摇动,应该是手车由试验位置转为运行位置:
1、可能断路器没有确认分掉,就进行送电操作,造成带负荷送电形成事故;
2、也可能二次控制电源没有断开就进行手车操作,此时控制回路故障误合闸,形成带负荷送电事故(此种情况概率极低)。
以上仅供参考,^_^
回复
孤独狼道
2012年07月11日 21:08:33
51楼
带地线要断路器或者是合着断路器将小车摇进!总之安全意识不够,五防措施不到位!