电工被炸碎!大家帮忙分析一下这起事故的原因
wucaiztj
wucaiztj Lv.2
2012年07月07日 16:53:21
只看楼主

http://v.youku.com/v_show/id_XMzA5NzcyNjky.html这个是链接,视频中电工应在是在摇进断路器小车,可能是在检修,高压柜爆炸的原因应该是电弧。

http://v.youku.com/v_show/id_XMzA5NzcyNjky.html

这个是链接,视频中电工应在是在摇进断路器小车,可能是在检修,高压柜爆炸的原因应该是电弧。
免费打赏
yxp400
2012年07月12日 08:12:31
62楼
是不是带负荷拉开个啊?太恐怖了
回复
浩宇
2012年07月12日 08:42:05
63楼
对这个视频我的疑问是:

1、这个电工是在合闸位置向外摇小车还是合闸位向里摇小车
2、如果合闸位向里摇进,那么接地刀应该在合位才回出现这个情况;这个说明开关的五防做的很不到位?
回复
ydx422
2012年07月12日 08:51:41
64楼
看了这个视频让人心疼啊,感觉公司的特殊作业时不按规章制度执行。还有估计是带接地线短路。还有就是开关在合位就摇手车。恐怖啊
回复
w33233w
2012年07月12日 08:56:00
65楼
真惨,不知道啥原因,知道了以后好避免
回复
苏格兰勇士
2012年07月12日 09:12:03
66楼
安全不到位啊,好惨
回复
houhongze
2012年07月12日 10:27:13
67楼
安全第一!!同志们以后工作都要安装规程办事。多看 多想 在动手。。确认 确认 在确认!!
回复
jjbaohuziji
2012年07月12日 10:55:05
68楼
违规事件害死人呀,大家要慎于防范、安全第一
回复
luzhengang1981
2012年07月12日 13:22:35
69楼
好恐怖!被吓到了,五防没到位,看动作是在摇小车,带电操作了,估计是接地刀闸没拉,隔离开关合上的位置上强行摇小车所致。
回复
yxty800402
2012年07月12日 13:58:31
70楼
五防有缺陷,看样子是在投联络开关。
回复
charly888
2012年07月12日 14:28:30
71楼
可能是违规操作吧
回复