【请教】搞不懂楼梯对位移角和底层柱配筋的影响 求大神指点
devil2012angel
2012年07月07日 12:00:13
只看楼主

四层框架结构,底层层高4.5米,二层层高4.5米,底层柱都做到七百了,梁截面高也做到七百了,可是在LT目录下进行SATWE计算,结果底层柱都超筋,位移角不满足要求。但是不在LT目录下进行SATWE计算,底层柱做到600,就全部满足要求了。不懂为什么加入楼梯进行计算对整体框架影响这么大?求大神指点。

xiaohe20060315
2012年07月07日 16:48:42
2楼
发个平面布置图看看才能找原因啊,都没平面图大家也不知道是什么情况导致的
回复
balu
2012年07月07日 18:08:05
3楼
发个平面布置图看看先
回复
balu
2012年07月07日 18:09:19
4楼
一般来说,不会出现楼主所说的情况。
回复
sampon
2012年07月07日 21:54:25
5楼
楼梯目录下的SATWE参数检查一下,看看对不对,一般不会出现楼主这种情况
回复
糖小飞199018
2012年07月08日 13:11:08
6楼
是不是参数设置出了问题?
回复
kketchup
2012年07月10日 19:45:31
7楼
位移比大倒是有可能,位移角按理不会变大。没有模型,大家很难帮助你,如果急的话,你可以考虑用ATa或者ATb,这是滑动支座的楼梯,不参与地震验算
回复
chongyajiji
2012年07月11日 12:14:26
8楼
位移比大可能会出现,你结构扭转不规则就可能出现,位移角大应该不会出现,加了楼梯,加大了侧向刚度,怎么会出现位移角大?楼主还是好好检查,是不是参数有问题?
回复
sinuosunny
2012年07月16日 07:54:06
9楼
楼主的问题我也遇到过,楼梯是作为侧向支撑的,水平力特别大,在计算模型中考虑了楼梯的影响对整个结构影响很大,主要是楼梯周围的框架以及结构主体的角柱,至于软件是如何计算的我不是很清楚,实际施工图中应按照LT目录和非LT目录中最不利的选取,不过这样成本增大不少。LT目录中很多抗测力构件不满足要求,你可以不考虑楼梯的影响,楼梯采用滑动支座,详见图集11G101-2。
回复
txtjack
2012年07月19日 20:34:25
10楼
加楼梯考虑是,考虑楼梯对结构有一个刚度的贡献,位移角加了楼梯之后会有明显改善的。