已解答:楼梯的梯梁梯柱和休息平台的配筋如何计算?
深藏功与名
2012年07月06日 20:16:05
只看楼主

本帖最后由 樱花满开 于 2013-7-4 13:57 编辑 新手 刚刚学会用理正计算楼梯的配筋 但是找了很多软件 发现梯柱梯梁还有休息平台的配筋计算在软件中找不到 难道需要手算吗 如果需要手算的话求助下如何手算呀 如果可以点算请问那个软件可以点算呢 想算清白的话,按照《楼梯,阳台,雨棚》那本书,自己编个小程序算算,这玩意儿现在号称生命通道,几本规范都加强了,多层还要建模建进去,连墙上都要加钢膜网,可不能拍脑袋配筋啊!

本帖最后由 樱花满开 于 2013-7-4 13:57 编辑

新手 刚刚学会用理正计算楼梯的配筋 但是找了很多软件 发现梯柱梯梁还有休息平台的配筋计算在软件中找不到 难道需要手算吗 如果需要手算的话求助下如何手算呀 如果可以点算请问那个软件可以点算呢





想算清白的话,按照《楼梯,阳台,雨棚》那本书,自己 编个小程序算算,这玩意儿现在号称生命通道,几本规范都加强了,多层还要建模建进去,连墙上都要加钢膜网,可不能拍脑袋配筋啊!
---网易土木结构区管 樱花

未命名.jpg

免费打赏
meet_aoba
2012年07月12日 15:35:04
12楼
那你赶紧发啊,求指教啊。。。新手懂的太少。。。。。。。
回复
civiltongji
2012年07月13日 00:31:37
13楼
休息平台板按单向板计算,取1m宽度,算出PTB自重(kN/m),乘以板跨,以二分之一的板荷载施加在TL上,同理,梯板自重的二分之一施加在TL上,也是线荷载,现在楼梯间活荷载应该都是按3.5kN/m2考虑的,把3.5×(L1+L2)活荷载施加在TL上,同样也是线荷载。然后TL的荷载汇总,恒载是PTB+梯板+TL,活载就是3.5×(L1+L2),进行荷载组合,分别考虑活载控制和恒载控制,取最不利组合。TZ按轴心受压考虑,上海要求TZ至少做250×250或200×300,全长加密箍筋,至少10@100。TL至少按200×350考虑。楼梯间框架抗震等级提高一级.梯板厚至少为跨度的1/25,双层双向配筋,10@150.

[ 本帖最后由 civiltongji 于 2012-7-13 00:33 编辑 ]
回复
sinuosunny
2012年07月13日 08:15:13
14楼
首先奉劝一下,手算是最基本的东西,不要因为计算机方便就把手算丢了。
梯板的配筋一般采用双层双向,因为平台板比较小,不会用太多的钢筋,再说,楼梯是主要的疏散通道,配筋需要加强。板厚问题,如果电上没有管线穿过可以做100厚(半层高平台),对于多层建筑,很多电管线穿板,这时板厚最小做120厚。
回复
haohanyanshou
2012年07月14日 16:30:10
15楼
我认为平台板的配筋和板厚都是要考虑梯板的,虽然不一定一样,但是至少应该不能差很多,比如梯板用到180厚,平台板总不能用120吧,至少也该用的140厚,上筋当然应该尽量一样,下筋可以通过对平台板的计算来配,单向板简支
梯柱的配筋目前来说基本上是拍脑子定的,只要别太抠,直接上16或者18的筋····
回复
深藏功与名
2012年07月15日 12:32:22
16楼
谢谢大家的热心帮助 学习到了
回复
龙须菠菜
2012年07月16日 08:03:49
17楼
肯定要考虑,
回复
西门孤城
2012年07月19日 16:55:08
18楼
嗯,我觉得上面讲的上海的作法比较好。
回复
qinghu1101
2012年07月22日 19:48:27
19楼
楼梯里的东西基本都 是拍脑袋
回复
zhangdatian188
2012年10月14日 15:39:37
20楼
新手,我需要
回复
姻花易冷
2012年11月08日 16:31:52
21楼
看来大家都喜欢拍脑袋配筋,不过楼梯也是,一般大差不差的,配一次以后基本上都按拍脑袋了