一个二层框架结构厕所,由于基础持力层承载力不高,框架结构采用桩基础,请问框架柱可否直接落在单桩间的承台梁上,可以的话承台梁怎么计算呢,谢谢各位大侠!
一个二层框架结构厕所,由于基础持力层承载力不高,框架结构采用桩基础,请问框架柱可否直接落在单桩间的承台梁上,可以的话承台梁怎么计算呢,谢谢各位大侠!
2楼
不可以这么做。框架柱落在梁上,底端只能按铰接考虑,梁的刚度有限,一旦产生稍大的变形,对框架来说,就是不均匀沉陷,梁柱开裂将难以避免。
回复
3楼
柱子落在承台梁上这种做法很常见啊!柱底铰接和不均匀沉降有何关系?何况这个柱底又不是铰接。
回复
4楼
这个不至于很常见吧。
首先明确地梁截面的抗扭刚度和柱子同一平面内的抗弯刚度相比是处于弱势的,这种情况下你还怎么保证你的计算模型里的柱底刚接假定呢?你势必要修改该柱的计算长度系数。
其次,你的这个框架柱落在了地梁上,那这根地梁吃到的荷载又往那传递呢?应该是要传到其他承台上吧,那这根地梁和其他承台之间又是什么受力关系呢?本来内力分析可以机器一遍完成的,现在变得复杂了,你这不是给自己找麻烦吗?如果你的地梁荷载是直接传到地基土上的,那这根梁就是地基梁。
这根地梁的刚度如果不够的话,不均匀沉降是完全有可能的。其实说穿了,是因为这根柱的基础所能提供的轴向约束明显弱于其他柱下的基础。
回复
5楼
按照您的说法,梁上起柱都别做了,真正的问题是梁的刚度不够,不如承台筏板基础之类的稳定,这是指平面外刚度不够罢了。但是基础承台梁本来就埋在土里,有嵌固呢,怎么会不够?
回复
6楼
你真的看懂了吗?我表示怀疑。
我说的是单纯梁上起柱的问题吗?是你自己误读为“梁上起柱都别做了”。
仅仅是平面外刚度不够吗?平面内的刚度足以保证柱的轴向约束吗?
“基础承台梁本来就埋在土里,有嵌固呢,怎么会不够?”那我敢问你是谁对承台梁提供嵌固呢?什么程度的约束才能算是嵌固呢?
回复
7楼
maxitweber 发表于 2012-7-10 15:04 这个不至于很常见吧。首先明确地梁截面的抗扭刚度和柱子同一平面内的抗弯刚度相比是处于弱势的,这种情 …看看这个哦http://bbs.co188.com/thread-8741444-1-1.html
回复