问一个简单问题:水轮发电机中控室/机旁手动紧急停机开关接点动作出口断路器开关、跳灭磁开关、至调速器停机、关主阀等,是不是需要延时?最近碰到一个设计院要求所以动作都需要带延时输出,不知大家意见怎么样?
问一个简单问题:水轮发电机中控室/机旁手动紧急停机开关接点动作出口断路器开关、跳灭磁开关、至调速器停机、关主阀等,是不是需要延时?最近碰到一个设计院要求所以动作都需要带延时输出,不知大家意见怎么样?
12楼
设计院的几个问题好象都有些莫名其妙。LZ是甲方的话,应该是由你们来决定的啊。
回复
13楼
我认为是对的。
回复
14楼
绝对不应该有延时,不然真有紧急情况怎么办?
回复
15楼
应该是不延时,但又有 一些机组厂家为了 保护机组 是 有一些做法的 ,比如怕引起水锤而引起台机啊什么的
回复
16楼
不需要延时!按下紧急停机按钮是去启动监控系统紧急停机流程的,按钮本身不延时!
回复
17楼
我们三个电站的做法是,上位机启动紧停需要确认。下位机紧停按钮在程序中设置了1S的延时,紧停流程启动后没有延时。