问一个简单问题:水轮发电机中控室/机旁手动紧急停机开关接点动作出口断路器开关、跳灭磁开关、至调速器停机、关主阀等,是不是需要延时?最近碰到一个设计院要求所以动作都需要带延时输出,不知大家意见怎么样?

问一个简单问题:水轮发电机中控室/机旁手动紧急停机开关接点动作出口断路器开关、跳灭磁开关、至调速器停机、关主阀等,是不是需要延时?最近碰到一个设计院要求所以动作都需要带延时输出,不知大家意见怎么样?
免费打赏
cxc3233917
2006年12月31日 02:13:55
2楼
我认为应该动作应该没有延时,设计院所说的延时说不是意思是开出信号的保持时间啊。
回复
zg001
2006年12月31日 08:49:49
3楼
不是,是明确要求延时再出口,我们做的设计都是直接出口动作的,他非得我们改。
回复
cxc3233917
2006年12月31日 20:23:15
4楼
那就按照设计院的要求做好了,不知道是不是有特殊的情况。
回复
lengjianweng001
2007年01月01日 00:54:37
5楼
个人认为可能设计院是想在“紧急停机”按钮上加延时,防止误动按钮吧。在启动出口的时候应该是没有延时的才对。因为有些设计的要求现场的按钮加1、2秒的延时主要就是防止误动,在监控的电脑上启动有些要加确认信号才启动。
回复
sfmyxcpy
2007年01月01日 19:40:49
6楼

这个应该不是理由,是紧停是要求立即停,怎么要延时呢?为了防误碰,现在不是在按钮外面 加个防护盖就解决了。
回复
t_yf18
2007年01月01日 20:50:33
7楼
就地紧急停机操作按钮都是加了防护罩的,就是防止误碰跳闸的;紧急停机就应该立即出口,不应带延时,否则就不用就地拍机的了。

我遇到的完全是瞬时动作,不带延时的。
回复
zg001
2007年01月06日 15:47:10
8楼
大家和我的意见一致,我们也一直是这样设计的,并且选用的开关也是带防误操作的专用紧停按钮。
另外:这个设计院还提出了,1)在中控室不配置紧急停机按钮、同期操作屏也不配断路器位置指示灯;2)测温制动屏配置了测温装置(轴瓦为单点测温、定子为多点巡检)在机组控制LCU屏还要求配置一套测温装置,真不知到时现场如何放电缆采样了。
为了这些一直不肯给我们确认图纸,不知大家意见如何?
回复
qjun658
2008年07月14日 14:26:40
9楼
没见过这样的设计!!!即便是防误动也不会在回路里加延时的。
回复
典哥
2008年07月14日 21:29:23
10楼
紧急停机按钮是为发电机组紧急事故情况下停机用的,跳出口断路器与灭磁开关是不需要延时的,因为一般设计上断路器与灭磁开关是联动的,即灭磁开关的动作是用断路器辅助接点启动的,必须是断路器跳闸后才能启动灭磁开关动作灭磁。调速器与主阀有关闭时间上的要求,这主要取决予压力管道中的水锤压力,需要设计单位提供。难道你们电站的设计不是一个设计单位做的,电气与水工、机电是几个设计单位?
回复
典哥
2008年07月14日 21:44:29
11楼

如题1、你们是甲方,是否在中控室配置紧急停机按钮与同期操作屏配断路器位置指示灯应该是你们说了算啊,如果设计单位说不配,应该有个理由。
2、测温制动屏配置了测温装置(轴瓦为单点测温、定子为多点巡检)在机组控制LCU屏还要求配置一套测温装置。这个问题应该比较好处理,取消测温制动屏,就直接使用机组LCU屏,但要看LCU屏上配置的模拟量输入是否够用,如果够用就把测温全部转到模拟量上输入即可,并把定子多点测温装置改装在LCU屏上。这样可节省一些费用,以后接线也比较简单。如果不行,只需要把制动测温屏上的测温装置中的报警接点引入LCU屏开关量输入。