图纸简介: 直燃机房,全空气机组,防排烟的整套图纸… 附件名:201207051341465706960.dwg 文件大小:2956K (升级VIP 如何赚取土木币)
图纸简介:
直燃机房,全空气机组,防排烟的整套图纸…
附件名:201207051341465706960.dwg
文件大小:2956K
(升级VIP 如何赚取土木币)
2楼
学习了一下您的图,有几点疑问:1、水泵的进水管不加过滤器的理由是什么?一般在机组试运行时,管道内会有大量的焊渣,很可能因为没有过滤器,而导致焊渣进入水泵,造成叶轮损坏;2、水泵的进出水管为什么采用压差控制阀旁通管连接,上面接止回阀,这样设计有何依据?是当末端变流量时,旁通一部分水流量吗?现在用压差旁通阀的比较多。望LZ解惑,谢谢!
回复
3楼
进水端过滤器很可能是忘了画了,肯定得装
水泵进出水管接旁通是为了避免断电的时候系统动量过大搞坏水泵,现在很多工程都是这么做的,怎么你们那很少见么?那没有压差控制,只是接了常开的止回阀
分集水器之间设有旁通管,说明里有,系统图上也没画出来,这里面还没有泄水的,你没发现么? 呵呵
打压试验不知道你做过没,说明里有一条:冲洗前去除过滤器的滤网,水流不得经过所有设备
还有,图是我上传来分享的,不要那么客气
有问题可以继续问
回复
4楼
鏀惰棌浜嗭紝鐪嬬湅锛岃阿璋簡
回复
5楼
北京信恒新源暖通技术有限公司专业安装维修各种中央空调、水地源热泵电话:010-60520659 www.bjhvac.com
回复
6楼
资料全面,完整!认真学习图纸,从图纸中发现新的知识!
回复