做一个小调查:您在设计10kV变电所时如何考虑备自投及电压并列装置的必要性?
zhiwozuiwo
zhiwozuiwo Lv.7
2012年07月06日 09:11:34
只看楼主

如题。楼主想了解一下诸位同行征对不同的地区、负荷性质等条件,对于10kV变电所,单母分段接线,是否配置电压并列和备自投装置的考量原则是什么?若以下述典型接线为例,是否考虑10kV备自投及母线电压并列装置?10kV两进两出、单母分段接线,采用中置柜及综保装置;低压分段设联络(三投二闭锁),手动投切联络开关。

如题。

楼主想了解一下诸位同行征对不同的地区、负荷性质等条件,对于10kV变电所,单母分段接线,是否配置电压并列和备自投装置的考量原则是什么?

若以下述典型接线为例,是否考虑10kV备自投及母线电压并列装置?

10kV两进两出、单母分段接线,采用中置柜及综保装置;低压分段设联络(三投二闭锁),手动投切联络开关。
免费打赏
zhiwozuiwo
2012年07月06日 09:37:07
2楼
10kV两进两出、单母分段接线,采用中置柜及综保装置;低压分段设联络(三投二闭锁),手动投切联络开关。

该主接线可参见该帖图2所示( http://bbs.co188.com/content/219_5564615_1.html
楼主考虑配置分段备自投及电压并列装置;
两进线分列运行,互为备用,故设置分段备自投;
考虑检修某段母线压变不至于让接入该段母线的主变停电,故设置母线电压并列装置;

有同事认为,如低压设联络,似无必要设备自投及母线电压并列装置。楼主认为这混淆了“电源备用”和“应急备用”的应用范围。
电源备用,可以理解为两进线互为备用,整个变电所的容量是不变的,可以实现两台主变不停电;
应急备用,可以理解为两台变压器互为备用,低压联络投入时,需要甩负荷,否则运行中的单台变压器可能会过载,如过载跳闸将引起更大的损失;
鉴于上述考虑,母线电压并列装置似不可少。
回复
zhiwozuiwo
2012年07月06日 09:52:44
3楼
二楼将“应急备用”理解为两台变压器互为备用,提及过载问题,是忽视了GB50053-94《10KV及以下变电所设计规范》3.3.2的规定:
装有两台及以上变压器的变电所,当其中任一台变压器断开时,其余变压器的容量应满足一级负荷及二级负荷的用电。
楼主以为:如果不考虑甩负荷,仅着眼于供电可靠性要求,配置备自投和电压并联装置还是有必要的。
回复
njhjh08
2012年07月06日 11:01:35
4楼
高压都没有母联,还谈啥备自投及母线电压并列装置?
回复
zhiwozuiwo
2012年07月06日 11:12:16
5楼
谢楼上关注!

[ 本帖最后由 zhiwozuiwo 于 2012-7-6 11:48 编辑 ]
回复
zhiwozuiwo
2012年07月10日 10:52:51
6楼
这么快就沉了
回复