一台五匹压缩机冷库,没有自动除霜控制,现手动把四通阀和电磁罚通电,高压为5KG,低压为-0.5KG ,除霜慢
一台五匹压缩机冷库,没有自动除霜控制,现手动把四通阀和电磁罚通电,高压为5KG,低压为-0.5KG ,除霜慢
2楼
可增加电热除霜装置。一般冷风机出厂时带有此装置,另外加装喷淋水辅助除霜。
回复
3楼
热泵除霜算是最先进的除霜方式了,我们做过几个冷库热泵除霜案例,但设计思路会有所不同
回复
4楼
回复
5楼
5kg 高压对应的饱和压力在零度左右,当然化不了霜了。
回复
6楼
新手上路,搞不懂,跟贴就是为了赚几个土木币,见笑了.
回复