请教,螺杆冷水机的容量调节控制
athvac
athvac Lv.3
2012年07月05日 22:53:14
来自于中央空调
只看楼主

请教各位,普通的四级调节(25%、50%、75%、100%)螺杆冷水机组,是否可以人为的设置其无论在什么情况下都在50%状态下运行?螺杆机的容量加载、卸载的数据采集主要是靠冷冻水出水口的出水感温探头控制的?

请教各位,普通的四级调节(25%、50%、75%、100%)螺杆冷水机组,是否可以人为的设置其无论在什么情况下都在50%状态下运行?螺杆机的容量加载、卸载的数据采集主要是靠冷冻水出水口的出水感温探头控制的?
athvac
2012年07月05日 23:03:35
2楼
,自己先顶起。期待各路回复,谢谢。
回复
garyzl
2012年07月05日 23:05:50
3楼
可以直接控制压缩机上电磁阀的开启,强制在50%的负荷,但是其他保护装置有可能出问题
回复
beyond1359
2012年07月06日 15:00:28
4楼
没见过实物,只纸上谈兵画CAD的路过帮顶
回复
ljbb1789
2012年07月06日 15:42:29
5楼
今天看资料,刚好看到,摘抄一下:

实现设定出水温度,例如,当设定主机的冷冻水出水温度是7度,若达不到,主机会自动卸载。
实现设计温差:例如,温差大于设计值,进行加载,反之则进行卸载。
输入环比,加载或减载后,对一定时间内温度的变化进行比较,确认是否需要继续加载或减载。
由于空调系统各组成部件之间的密切相关性,单独依据上述条件调节加载、减载工况不合理,如何调节,以哪个为重点,不同品牌的主机有所区别。

完毕
回复
garyzl
2012年07月06日 21:24:52
6楼
早期阶段容量控制的螺杆机,都是通过电磁阀来调节容量,找到相应的电磁阀,可以把负荷固定在50%,缺点是,保护装置和容量控制容易出问题。
回复
aaa1601902
2012年07月11日 13:10:28
7楼
这样做不好,不建议采用
回复

相关推荐

APP内打开