2004年08月14日 10:23:03
只看楼主

近日,大雨比较多,很多建筑的塑料雨水管(外排)出现被吸瘪、吸破现象,多为高楼,吸瘪管道都采用管箍、排水伸缩节连接,整根管道完全密闭,大雨时,雨水下落过程中部分管段形成真空,造成管道被吸瘪、吸破现象。室外雨水管道是否要像排水管那样完全密闭?可不可以采用其它的方式?如上设计是否合理?

近日,大雨比较多,很多建筑的塑料雨水管(外排)出现被吸瘪、吸破现象,多为高楼,吸瘪管道都采用管箍、排水伸缩节连接,整根管道完全密闭,大雨时,雨水下落过程中部分管段形成真空,造成管道被吸瘪、吸破现象。室外雨水管道是否要像排水管那样完全密闭?可不可以采用其它的方式?如上设计是否合理?
cjja
2004年08月18日 13:56:48
2楼
怎么没人留言,不知道大家在平时是怎么做室外雨水的???有没有遇到类似的情况!
回复
rekoba
2004年08月18日 17:26:17
3楼
我做22层都没有遇到这个问题啊.雨水是否伸顶加透气帽?不具备伸顶是否加吸气阀
回复
cjja
2004年08月19日 17:33:20
4楼
你们做雨水管用的是PVC-U国标排水管还是PVC-U雨水管?前者壁厚大(3.2mm),后者壁厚小
(2.1mm),后者具有较好的耐候性,适于室外使用,前者抗紫外线功能较差,室外安装易老化,出
现这种情况的都是PVC-U雨水管(执行标准QB/T2480-2000),有高的(18层高)也有低的(5层
高),室外雨水加透气帽好像不好做的,加吸气阀太难看了吧?成本也高,室内还可以考虑。我
看华东地区屋面雨水安装图集上用一种上承下插的管件,但好像大多数人在做的时候都不是那样
的!不知道那种才是最好的办法????
回复
goldtide
2004年08月20日 01:11:30
5楼
常见的是管箍部分脱落,北方地区有冻季,冰在融化过程中把有拐弯处砸破。您提到的吸瘪现象值
得讨论,楼有多高?发生在何处?请尽快提供详细素材,以便在下月举行的专家论证会中对此问题
讨论。
回复
cjja
2004年08月25日 17:00:13
6楼
楼层有18层,大概50多米高(层高3米),9至18层管道被吸瘪。部分被窗台跳板固定的立管,在
高层出现破裂。可能是被吸破。楼层较低的也有,
回复
goldtide
2004年08月27日 15:13:55
7楼
雨水斗和落水管之间是否有弯头?
回复
cjja
2004年08月28日 11:28:41
8楼
雨水斗和落水管之间有的有弯头和短管连接,有的是直上直下
回复