talunboy
talunboy Lv.3
2012年07月05日 09:48:13
来自于通风排烟
只看楼主

问题:如标题。例如:一个风机负责260平,240平两个防烟分区。排烟量:260×120=31200m³/h选双速风机——风量:31200/15600m³/h每个防烟分区风管管径是按照通风量计算,还是按照每个防烟分区面积乘以60计算?

问题:如标题。
例如:
一个风机负责260平,240平两个防烟分区。
排烟量:260×120=31200m³/h
选双速风机——风量:31200/15600m³/h


每个防烟分区风管管径是按照通风量计算,还是按照每个防烟分区面积乘以60计算?
刘少仓
2012年07月05日 10:33:33
2楼
按后者计算啊
回复
flier_01
2012年07月05日 15:34:51
3楼
高规条文说明有一个例子详细说明了计算方法
回复
nigelcom
2012年07月06日 22:22:07
4楼
高规在后面的条文说明有详细的解释的
第一个排烟口处的风量是该防烟分区的面积x60
后面连接其他风口的话,后面的风管按照最大面积x120来确定
回复
liweihong0422
2012年07月09日 09:17:02
5楼
末端风道个算个的,风机选择的时候需要综合考虑……
回复
clould
2012年07月09日 09:25:39
6楼
可以查看《实用供热空调设计手册第二版》第1225页中的13.5.5 排烟量的计算,这一节中有详细的说明。
回复
xuzechen826
2012年07月09日 16:41:53
7楼
规范上很明确啊,总风道按最大的防烟分区面积*120计算,各方烟分区的风道按分区面积乘以60计算。
回复
xiaopengwudi
2012年07月10日 13:35:21
8楼
*120=所需风量
回复
crazy_123456
2012年07月10日 16:49:47
9楼
其他先不论,计算数据是不合规范滴——一定要乘以附加系数,否则不达要求~
回复
wqaz123
2012年07月10日 17:07:28
10楼
乘以附加系数?规范中哪里有给出呢?
回复
crazy_123456
2012年07月11日 09:33:55
11楼
9.4.8 排烟风机的设置应符合下列规定:

1 排烟风机的全压应满足排烟系统最不利环路的要求。其排烟量应考虑10%~20%的漏风量;
回复