现有一11+1的小高层一个,建筑高度约35米,无地下室。1~3层为商铺(每层面积约600平米),每层分隔为独立的6个,每个商铺由内楼梯一层通至三层。其它层均为住宅,一梯,四户(每层建筑面积约400平面)。我是这样考虑的:一层我做个消防水池,一个生活水箱(屋面也设水箱二次供水,甲方要求的,嫌变频贵了),现在我不知道这种建筑要设喷淋系统么?要是设,喷淋流量是多少?规范上好像不是很明确啊,谢谢大家给点意见!不胜感激。
1至3层商铺得设喷林,按3l/min.m2,作用面积180m2,设计流量11.7l/s设计
3层以上前室可以不设喷林.
至于生活给水最好采用变频,如果甲方要求采用屋顶水箱那也没什么问题,反正以后维护管理是他们的事
回复
26楼
商铺要设的,不然审图的认问你怎么没设,你可有什么依据,这时你怎么回答??
回复
27楼
同意21楼的说法
同时请教个问题,就是按3l/min.m2,作用面积180m2,设计流量11.7l/s设计从何查得
回复
28楼
同时请教个问题,就是按3l/min.m2,作用面积180m2,设计流量11.7l/s设计从何查得
这个依据哪里的来的?疑问?
回复
29楼
商铺需设置简易自喷,住宅不需要设置。屋顶设置二次供水水箱也不错。变频只要自来水公司同意就行
回复
30楼
商铺要设喷淋,按中一危险级,水量21L/s即可。楼上住宅可不做喷淋。
回复
31楼
设置自喷,二类商住楼,高规很明确