11+1的小高层的几个问题(急)
huhuxin
huhuxin Lv.2
2006年12月29日 20:28:41
只看楼主

现有一11+1的小高层一个,建筑高度约35米,无地下室。1~3层为商铺(每层面积约600平米),每层分隔为独立的6个,每个商铺由内楼梯一层通至三层。其它层均为住宅,一梯,四户(每层建筑面积约400平面)。我是这样考虑的:一层我做个消防水池,一个生活水箱(屋面也设水箱二次供水,甲方要求的,嫌变频贵了),现在我不知道这种建筑要设喷淋系统么?要是设,喷淋流量是多少?规范上好像不是很明确啊,谢谢大家给点意见!不胜感激。

2007年01月03日 18:37:35
12楼
我是搞施工的,高层给水建议最好设置变频给水系统,水箱不太好。
回复
zzx1354
2007年01月03日 18:59:41
13楼
设置变频给水系统比较好吧
商铺要设喷淋,住宅的可以不用设
回复
nnhwh
2007年01月03日 21:57:34
14楼
如果严格按照高规,应在商铺(1~3 )层设喷淋,在住宅走道设喷淋。因为是二类商住楼。
回复
碧水
2007年01月04日 09:08:16
15楼


BS
回复
xiaoxiao
2007年01月04日 12:08:10
16楼
回复
yank456789
2007年01月04日 14:52:06
17楼
如果是分割开来,有实体墙分隔,就只需设消火栓系统
回复
zz68597745
2007年01月04日 15:12:27
18楼
商铺肯定是要有喷淋的,给水就按甲方的要求做吧 ,至于有没有老鼠,那就上以后的事了~~呵呵
回复
sgh625sgh
2007年01月04日 15:25:48
19楼
铺肯定是要有喷淋的,26L.
回复
dzkd_zt
2007年01月04日 15:53:50
20楼
我认为:商铺需设置自喷,住宅不需要设置。屋顶设置二次供水水箱也不错,后期供水能节约不少电费呢。
回复
liangxiubing_2000
2007年01月04日 15:55:31
21楼
应设自喷系统
7.6.3 二类高层公共建筑的下列部位应设自动喷水灭火系统
7.6.3.1公共活动用房
.............
条纹对公共活动用房的解释为:公共活动用房指下列场所:1.商业楼,展览楼,财贸金融楼,综合楼,商住楼的商业部分.....
所以个人认为要设
回复

相关推荐

APP内打开