现有一11+1的小高层一个,建筑高度约35米,无地下室。1~3层为商铺(每层面积约600平米),每层分隔为独立的6个,每个商铺由内楼梯一层通至三层。其它层均为住宅,一梯,四户(每层建筑面积约400平面)。我是这样考虑的:一层我做个消防水池,一个生活水箱(屋面也设水箱二次供水,甲方要求的,嫌变频贵了),现在我不知道这种建筑要设喷淋系统么?要是设,喷淋流量是多少?规范上好像不是很明确啊,谢谢大家给点意见!不胜感激。

2007年01月06日 15:45:58
32楼
我认为要设喷淋
至于个设计参数
可以用天正给排水设计看
回复
huhuxin
2007年01月09日 08:51:29
33楼
好的,那我就设置啦!
回复
小土熊宝贝
2007年01月09日 10:45:38
34楼


3l/min.m2乘180m2除60S加上(5L/S乘50%)=11.5L/S 我想这就是21楼兄弟的说法吧!
但是我有我的看法!我觉得应该用中危险等级, 根据GB 50084—2001(2005 年版)规定,只有高度小于24米以下
才套用轻危险等级的! 所以我建议套用中危险等级!
6l/min.m2,作用面积160m2 所以设计秒流量是18.5L/S