现在VRV系统中新风到底该不该装~~~~~~~大家来发表意见啊 装不装难道规范有强制性规定吗?
现在VRV系统中新风到底该不该装~~~~~~~大家来发表意见啊
装不装难道规范有强制性规定吗?
22楼
不行吧!!现在节能要求这么严格!首先要人员舒适,其次要节能。你没有新风人员哪会舒适;你通过门窗渗透,新风量怎么控制?小了不行,大了不节能啊!通过门窗渗透新风就是耗费能量!
回复
23楼
没听说过,进行有组织的送排风就节能,如果门窗渗透不能满足要求,那住宅的全都是靠渗透的,是不是都要加新风系统阿
回复
24楼
其实呢,我现在已经学会了,以后做VRV设计一定要和甲方据理力争,要求上新风/9甲方一定要求不要让他们给出书面依据)
回复
25楼
在强制性要求的情况下,设计时一定要设计上.否则将来出了问题,自己解释不清的.
回复
26楼
<<采暖通风与空气调节设计规范》6。3。14 对空气调节系统提出明确的新风要求。VRV系统属于空气调节系统中的变制冷剂流量空气调节系统,所以应该要考虑新风。
实际可以采用冷媒型的新风机,新风换气机,冷冻水用新风机。
VRV系统的造价比一般风机盘管加新风高出不少,如果不加新风,空调的品质反而不如这样的系统,无论从舒适卫生还是档次,加新风系统是比较合理的!
回复
27楼
不理解为什么方案定VRV?VRV适用范围?已不是新风的问题了,32000m^2商场是否适合用VRV?本人认为最佳方案全空气系统。
回复
28楼
应该要装新风系统。很多的VRV因为没装新风系统,导致运行费用较低,造成了该系统较节能的假相。但是它是以牺牲空气品质作为代价的,这一点很多人不清楚。
回复
29楼
这位有意思 呵呵 支持
回复
31楼
装VRV系统的一般是比较高档的地方把,造价比水机高多了,既然是高档的地方,密封什么的做的应该比一般地方强,所以更加需要加新风了,装个全热交换器好了,有新风有排风,造价低些,而且合理。
回复
32楼
商场是一定要装新风的,这个不容置疑