市政污水跌水井做法
wujinbing0912
2004年08月13日 12:07:52
只看楼主

本人实际工作中设计d1000~d1200的污水主管,土质较差,考虑采用混凝土检查井,沿途接入一些d300的地块预留支管,高差较大,需做跌水井,请教诸位高人指导! 根据室外排水规范,跌水大于2米时,必须设置跌水井,在国标中的竖槽式跌水井仅有小口径主、支管跌水井,或者大口径污水管的阶梯式跌水井。当大口径污水主管沿途接入小口径污水支管时,跌水井如何做法? 顺便再请教大家一个问题:国标02S515中混凝土污水检查井井深要求H1<=D+6000,但是实际上污水倒虹过河或者进入污水厂前的污水主管均可能大于次,如何做法?

本人实际工作中设计d1000~d1200的污水主管,土质较差,考虑采用混凝土检查井,沿途接入一些d300的地块预留支管,高差较大,需做跌水井,请教诸位高人指导!
根据室外排水规范,跌水大于2米时,必须设置跌水井,在国标中的竖槽式跌水井仅有小口径主、支管跌水井,或者大口径污水管的阶梯式跌水井。当大口径污水主管沿途接入小口径污水支管时,跌水井如何做法?
顺便再请教大家一个问题:国标02S515中混凝土污水检查井井深要求H1<=D+6000,但是实际上污水倒虹过河或者进入污水厂前的污水主管均可能大于次,如何做法?
免费打赏
水妖
2004年08月13日 12:19:03
2楼
可以考虑预留管先跌水,跌一部分也行啊,再接入主管。
当管道埋深很大时,相应增加井的壁厚和钢筋啊。
回复
lcq1003
2004年08月13日 19:29:41
3楼
我们一般的做法是主管落差大时做跌水,支管一般不用做的
回复
wujinbing0912
2004年08月15日 12:19:26
4楼
根据规范的强制要求,我觉得跌水是应该要考虑的,感谢水妖的建议.
管道埋深较大时,增加井的壁厚和钢筋是必然的,有没有现成的图纸共享啊!
回复
wujinbing0912
2004年08月16日 12:02:57
5楼
还有人有什么高见吗?
回复
yming_ymtc
2004年08月16日 12:25:19
6楼
跌水井有直线跌和支线跌,一般大管径跌水,采用阶梯式的,小管径的用竖槽式的。跌水大,埋深大的,要对壁厚和钢筋加大,这需要结构上的计算。
你在计算埋深时可以分段跌,这要可以减小跌水。
回复
waterboy
2004年08月17日 02:03:42
7楼
一般埋深在六~八米以内,井壁改成三七墙就可以了
回复
wujinbing0912
2004年08月17日 19:08:08
8楼
在市政道路里,由于管位有限,而跌水井较大,所以还是考虑做分步跌水较好。
回复
shuiwa
2004年08月19日 11:22:19
9楼
分步跌,就不需设跌水井拉!!!
回复
lekay
2004年08月19日 15:11:20
10楼
是啊,广州这边就很多用分步跌,不设跌水井的工程
回复
wujinbing0912
2004年08月23日 14:44:28
11楼
其它城市还有何种处理方法?或者介绍一些工程实例!砖砌污水检查井管顶覆土大于6米时采用三
七墙,那么钢筋混凝土检查井管顶覆土大于6米时有没有好的建议。
回复

相关推荐