请问如果建筑不易设置后浇带,该加什么外加剂来实现,后浇带是温度后浇带??
请问如果建筑不易设置后浇带,该加什么外加剂来实现,后浇带是温度后浇带??
2楼
一。后浇带有两个作用
1。部分消除混凝土早期收缩。后浇带在45至60天后浇筑。
2。部分消除地基基础沉降差引起的内力,后浇带在地基基础沉降基本稳定后浇筑。
二。后浇带可以部分但不能完全替代伸缩缝和沉降缝,后浇带不能替代防震缝。
三。收缩后浇带间距一般为30至50m。
四。后浇带构造在常见结构构造手册上都有。
回复
3楼
后浇带在未浇筑前梁、板处于断开状态,若此时将其模板拆除梁、板的受力情况与浇筑后浇带后的完整梁板的受力情况完全不同(梁、板在带有悬臂性质)。
后浇带位置模板过早拆除,可能造成:
1、梁、板挠度增大
2、梁、板上裂缝增大
3、如果施工不注意在缝附近堆放过多荷载,会造成结构不安全
回复
4楼
一。后浇带有两个作用
1。部分消除混凝土早期收缩。后浇带在45至60天后浇筑。
2。部分消除地基基础沉降差引起的内力,后浇带在地基基础沉降基本稳定后浇筑。
二。后浇带可以部分但不能完全替代伸缩缝和沉降缝,后浇带不能替代防震缝。
三。收缩后浇带间距一般为30至50m。
四。后浇带构造在常见结构构造手册上都有
回复