柴油发电机容量选择问题
b95730820
b95730820 Lv.2
2012年07月04日 11:53:14
只看楼主

这是一住宅小区柴油发电机系统图,我只把回路数和容量画上了,柴发的容量是别人算的,请问是怎么算的,具体的公式是什么?

这是一住宅小区柴油发电机系统图,我只把回路数和容量画上了,柴发的容量是别人算的,请问是怎么算的,具体的公式是什么? 1.jpg 2.jpg 3.jpg

1.jpg


2.jpg


3.jpg

免费打赏
b95730820
2012年07月04日 13:52:48
2楼
电气设计高手们帮帮忙
回复
aquarius850205
2012年07月04日 14:22:43
3楼
设计手册上说,初设时发电机的容量可按总的10~20%来取。
我看您的总容量在2000KW左右,发电机为500。显然不是按手册数据取的。是不是按一二级负荷总容量取的呢
回复
b95730820
2012年07月06日 11:36:41
4楼

按一二级负荷容量如何选取呢?
回复
cbeva
2012年07月06日 11:49:42
5楼
发电机容量并不能简单的加上柴油发电机所要带的负荷容量总和,要考虑柴油发电机启动时,所带应急负荷的电机启动电流
回复
mingfeizishou
2012年07月07日 17:25:36
6楼
根据你的负荷容量来算吧,安10%~20%,规范上有要求的!
回复
b95730820
2012年07月09日 09:38:02
7楼

柴油发电机容量可按配电变压器总容量的10%~20%进行估算。说的不是一个意思吧
回复

相关推荐

APP内打开