高手进来
hbddnt
hbddnt Lv.2
2006年12月28日 22:33:35
来自于采暖供热
只看楼主

朋友家的地暖不热,小区最高建筑12层住宅,他家是顶楼。小区换热站回水定压4-6公斤,他家旁边就是换热站,朋友家供回水42/33°C,客厅温度18°C.卧室15°,今日在他家测分集水器处压力,供水1.5公斤,回水2.2公斤,那位给分析一下。

朋友家的地暖不热,小区最高建筑12层住宅,他家是顶楼。小区换热站回水定压4-6公斤,他家旁边就是换热站,朋友家供回水42/33°C,客厅温度18°C.卧室15°,今日在他家测分集水器处压力,供水1.5公斤,回水2.2公斤,那位给分析一下。
免费打赏
sjzlxb
2006年12月29日 08:27:00
2楼
卧室是不是被床或其他家具覆盖的面积太大了,地暖是靠地板下的散热管道散热取暖的,如果地板被大面积覆盖了,热量就会得不到有效散发,这样也会使屋里的温度低
回复
wwwrny
2006年12月29日 08:37:25
3楼
“供水1.5公斤,回水2.2公斤”是否写错了?
回复
edilaobai
2006年12月29日 09:53:47
4楼
回水管的控制阀门开大,减小阻力。解决供水、回水压差。
回复
ysq20000715
2006年12月29日 10:50:08
5楼
供水1.5公斤,回水2.2公斤???写反了吧.
1清理过滤器
2检查放气阀. 地暖公用立管的顶层易出现问题.
回复
hbddnt
2006年12月29日 19:27:19
6楼
供水1.5公斤,回水2.2公斤

高手们注意了,以上信息没写错,请分析供回水压力为什么会这样
回复
vincent_nk
2006年12月29日 22:07:13
7楼
供水压力表堵了?
回复
ysq20000715
2006年12月30日 10:52:47
8楼
在户内测的?
回复
daniel5885
2006年12月30日 11:20:23
9楼
回水压力高?不会吧!多大的管子?
将分水器和集水器两头各加个动态平衡阀.看看效果!按说这个供回水温度差不多了,12楼是不是楼顶?卧室的冷负荷相对要高.如果是的话,回水管最好比进水管大一号!
回复
hbddnt
2007年01月01日 11:56:05
10楼
现在压力正常了,问什么原因会造成回水压力大于供水压力
回复

相关推荐

APP内打开