网友问题如下,挺有意思的,欢迎大家发表看法:我最近在做一台水柜,压缩机在测得的吸气和排气压力下的理论制冷量有130kW,但实际测得的蒸发器制冷量为110kW,请问是蒸发器小了吗,那我如果让低压降低,增大换热温差,可不可以把冷量提起来呢?我的机组是水冷冷风机,也就是水柜机。测试工况是制冷名义,压缩机吸气和排气压力为5/13.5bar.用的是danfoss压缩机,我在这个吸排气压力下查压缩机能力要比我测得能力高10多个kW.
网友问题如下,挺有意思的,欢迎大家发表看法:
我最近在做一台水柜,压缩机在测得的吸气和排气压力下的理论制冷量有130kW,但实际测得的蒸发器制冷量为110kW,请问是蒸发器小了吗,那我如果让低压降低,增大换热温差,可不可以把冷量提起来呢?
我的机组是水冷冷风机,也就是水柜机。测试工况是制冷名义,压缩机吸气和排气压力为5/13.5bar.用的是danfoss压缩机,我在这个吸排气压力下查压缩机能力要比我测得能力高10多个kW.
cop是3.05。我用的蒸发器是4排,单排48孔,9.52内螺纹管,片距1.8,长2070mm
2楼
计算压缩机的制冷量:根据蒸发压力和冷凝压力在压焓图上做出工况模型,查出焓值计算焓差,按照公式:Q=G*(H1-H4)计算理论制冷量;G—压缩机理论输气量KG/h
计算整机的制冷量:测空调进出风的状态点,查出焓值计算焓差,测量实际风量,按照公式:Q=G*(H2-H1)计算实际制冷量;G—空调风量KG/h
两者的偏差有以下原因:1、测量误差;2、查图误差、3、理论输气量与实际输气量的偏差。特别是第三条,影响偏差的因素很多,工况点、过热度、压缩机质量等等。
回复
3楼
同意:闪电制冷的观点。
1.理论制冷量的计算没有问题,相信大家应该没有疑问。
2.关于实际制冷量的测定问题正如闪电制冷所说常采用的焓查法,这里我关于误差补充一点,这里还有就是温度的问题。我们计算采用的是蒸发温度,冷凝温度对应焓值;但是实际上我们进行测量的时候,采用的是蒸发器进口焓值和出口焓值有很大误差。
3.关于一个稳定工况来说,输气量的影响很小。
4.还有两种测量实际制冷量的方法:风量热平衡和房间热平衡法!
回复