机房空调故障分析--制冷效果差
北冰洋
北冰洋 Lv.12
2006年12月28日 19:15:49
来自于制冷技术
只看楼主

以下是一个比较典型的机房空调故障案例,请大家谈谈看法: 一台机房专用空调运行5年了!最近天气冷了出现低压保护,测的压力为3KG ,给系统加制冷剂,但低压不见涨,高压在12左右!调节了膨胀阀的开度,低压4.5,出风20度,电流比以前要高,(以前7.2、现在7.8)但压缩机机身很冷!表面有露但不明显--手摸起感觉走液了,于是开小膨胀阀压力下降到3.5,,出风21度,判断是膨胀阀开小了!最后把膨胀阀开度调节一相对位置!低压在4.2,但出风还是20度!只有4度的温差!

以下是一个比较典型的机房空调故障案例,请大家谈谈看法:
一台机房专用空调运行5年了!最近天气冷了出现低压保护,测的压力为3KG ,给系统加制冷剂,但低压不见涨,高压在12左右!

调节了膨胀阀的开度,低压4.5,出风20度,电流比以前要高,(以前7.2、现在7.8)

但压缩机机身很冷!表面有露但不明显--手摸起感觉走液了,

于是开小膨胀阀压力下降到3.5,,出风21度,

判断是膨胀阀开小了!最后把膨胀阀开度调节一相对位置!低压在4.2,但出风还是20度!只有4度的温差!

我测量了压缩机低压口的温度!在5度左右!可见过热度为5-1度=4度(机房空调最合适的过热度是5--8)

可我不能向下调节,小了制冷效果更差。

不知道系统到底是什么问题 !
免费打赏
lzc530
2006年12月29日 23:54:25
2楼
把冷凝器洗洗
回复
北冰洋
2006年12月30日 08:19:53
3楼
楼上是第一个发言的,感谢捧场。
但我还是不好意思的指出你的一个基本概念的错误:
由故障现象看,故障的主要诱因是冷凝压力始终比较低,
冷凝压力低的原因可能是室外环境温度过低,而风机又无法根据冷凝压力调速。
而清洗冷凝器,将可能时冷凝压力更低,无益于问题的解决。
如果说清洗蒸发器,还真倒是可能的处理方法之一。
因为故障的表象就是蒸发器低压报警。
欢迎大家畅所欲言!
回复
wangyl_cx
2007年01月02日 21:33:43
4楼
楼主说得对,机房空调有水冷和风冷式之分,1.2Mpa冷凝压力偏低,低压保护要在0.2Mpa以下才动作,先不要盲目添加制冷剂,检查室外机冷却风扇是否还在运行?(Pk大于1.5Mpa才运行,风速由慢到快,压力越高运行越快)应该是风扇不工作的。先把冷凝压力恢复上去,然后看情况再试着调整节流阀。
回复
wangyl_cx
2007年01月02日 21:35:44
5楼
如是水冷式机房空调机组,先把冷却水进水阀门关小些试试。
回复
峰哥
2007年01月02日 22:58:23
6楼
个人观点,仅供参考!
1.大家讨论了很多压力,但是大家忽略了制冷剂到底是什么制冷剂。(当然这个和本话题关系不大)
2.看了半天,有点糊涂。冬天到底制冷还是供热。利用的是什么?我感觉是制冷。
3.如果制冷,并采用风冷。冷凝压力的影响因素:环境温度,风机转速,冷凝器的散热情况(结垢)制冷剂种类,制冷剂充灌量等。
当然对于这个确定的装置来说, 假设风机运转正常,由于冬天的负荷变小,必然要减小蒸发器的供液量,那么对于采用热力膨胀法的装置来说,必然要关小阀门开度,所以蒸发温度会降低,所以会出现低压保护的现象。如果制冷剂充灌梁没有问题,那么这就是正常现象。
4.我觉得冬天冷凝温度低很正常,不降低才不正常呢。
回复
峰哥
2007年01月02日 23:03:01
7楼
1.我们知道冷凝压力越低,压缩机耗功越小,cop变大。为什么非要调整冷凝压力呢?
2.只要保证供液需要的压差就可以了,为什么非要讨论冷凝压力的变化呢?
回复
北冰洋
2007年01月02日 23:11:28
8楼
再解释一下,一楼中提到的机房空调是风冷的,在重庆使用,运行了5年,去年冬天才开始频繁出现低压报警。

我谈一点看法:
我觉得之所以第5年出毛病了,还是蒸发器那头有问题。
因为对于一个设计合理的机房空调来讲,高压12kg应该不会导致蒸发器低压报警。
若排除系统脏堵的原因,在那个操作者反复的操作膨胀阀、充放氟都没有解决问题的情况下,很有可能是蒸发器的换热有问题。
可能由于不及时清洗,蒸发器积灰太多,导致风阻增大,传热恶化,所以蒸发压力降低;
也有可能是风机皮带打滑、风道过滤器脏堵等原因导致送风量减少,导致蒸发压力降低。
过了几年后在冷凝压力比较低的时候蒸发温度已经低到报警压力了,所以报警。
回复
wangyl_cx
2007年01月03日 11:49:28
9楼
我向大家介绍几款目前具有代表性的机房空调机组:
美国的力伯特机组,采用开利半封闭压缩机,远红外加湿器,电加热再热方式,微风压控制器和一套完善的微电脑控制系统,水冷的采用壳管式冷凝器,水管路装有三通流量控制阀;风冷式冷凝器有压控式调速控制系统。
意大利的 RC 机组、海洛斯机组,澳大利亚的阿特拉斯机组等等,均采用全封闭压缩机(目前已采用蜗旋式压缩机),采用电极式加湿器,水冷式采用板式热交换冷凝器,二通阀控制流量,风冷式控制同力伯特机组。制冷系统安装热气旁通阀,原装的意大利RC 机组还装有压力传感器,直观的在显示器上显示,方便操作人员观察,三相电源电压的上下限设定。
机房空调由于服务对象的特殊性,具备了完善的控制系统,包括远程监控接口模块。由于自动化程度非常高,能耗也是很大的。
由于楼主提出了一个故障现象,之后也提到了要考虑蒸发器热交换不良的因素,也就事论是谈了自己的看法。蒸发器脏堵等影响热交换的问题是不应该出现的(不是不会出现),机组采用的是中效过滤器,有定时维护要求,当滤网脏堵时,机组会及时报警。我们的机组用了十年,直到报废,蒸发器相对来说也是较干净的。所以回答搂住提出的问题中也没有考虑到蒸发器脏堵影响了蒸发压力。蒸发压力直接反应了房间热负荷,我做过试验,停掉机组40分钟,机房温度接近30度,负荷比较大,我们每年都有调试维护计划,全年的蒸发压力在0.4--0.5Mpa,所以不会出现像Li先生所说的节流阀自动关小的可能性,当环境温度较低时,冷凝压力会降低,此时室外风机不会工作,冷凝压力降低时,机组系统热气旁通阀会打开,直至压力正常。机房空调机组是全年制冷的。
楼主如果认识重庆的朋友,大家可以交流一下。



回复
北冰洋
2007年01月03日 16:44:11
10楼
呵呵,我也想认识那位提出问题的网友,可他最近也不露面了~~
因为故障表象叙述的不明确,所以导致很难确诊故障的真正原因。
楼上的解释很专业,在此就不重复引述了,估计只要把冷凝压力提上来(15kg以上),故障现象应该消除。


有个问题想跟wangyl_cx请教(在您楼上的帖子中提过):
在一个设计无缺陷、维护正常的机器中,冷凝压力为12kg时,蒸发压力一般为多少?
我的经验是一般不低于3kg,而问题中的机房空调低压报警了,此时的压力应不高于2kg,如果排除制冷系统脏堵的原因,是否可能为制冷技剂质量的原因,风机风量的原因?
回复
北冰洋
2007年01月03日 16:56:24
11楼


1、您说的压机功耗变小,COP变大是没错。问题是冷凝压力降低之后,膨胀阀要维持其前后的压差,必然导致蒸发压力的降低。蒸发压力的降低有几个弊端:首先是导致压缩机吸气量减小,制冷量减小(虽然单位质量制冷剂的制冷量增大,制冷剂的流量减小的更厉害,所以总体效果是冷量减少);其次蒸发压力降低时,排气温度可能过高,低于报警压力时,压缩机将低压报警,无法正常工作;再次,蒸发压力低,油的溶解性、流动性变差,另因制冷剂流量小,将引起压缩机回油困难,长时间在此工况下工作,易导致压缩机缺油咬缸,抱轴损毁。
2、正是因为1中所述的蒸发压力降低的诸多可能危害,所以空调冬季制冷运行时,应该保持冷凝压力不低于14kg。
回复