电压高空调保护跳闸
wf2499
wf2499 Lv.4
2012年07月03日 11:41:20
只看楼主

一中央空调在10kv线路首端在线路轻载时电压达到11kv,低压440v。空调过压保护设定为410v造成空调不工作。调整变压器分接开关后,电压有时还达到420v,系统电压不能调整了。应该怎么办啊?

一中央空调在10kv线路首端在线路轻载时电压达到11kv,低压440v。空调过压保护设定为410v造成空调不工作。调整变压器分接开关后,电压有时还达到420v,系统电压不能调整了。应该怎么办啊?
免费打赏
njhjh08
2012年07月03日 15:24:24
2楼
可否调整空调过压保护设定值
回复
一指慢
2012年07月04日 11:41:00
3楼
电压达到11kv已超出变压的调整范围(+%5或-5%)
可与供电方联系一下,请他们在始端调一下。
回复