求助;这个初设审查该如何回复
hailiangwww
2012年07月02日 17:57:14
只看楼主

最近做了一个办公楼,地上26层(97m),地下一层(5.7m),四周是车库连接的三栋住宅楼,没有地上裙房。七度区,三类场地。上周初设审查的时候,专家提出,这个楼要和周围的三栋住宅楼一起按大底盘结构计算,我们的意思是没有地面裙房,可以不按大底盘考虑,但是专家不认同,提出要么大底盘计算,要么将嵌固部位定在正负零。但是嵌固在正负零我的地下室墙柱要加大很多,基本把地下室给废了,我们企图说服专家,结果是:专家很生气,后果很严重。

请各位指点下,最好有依据的规范、文章。
谢谢了。
mazhengyuz
2012年07月04日 10:14:36
12楼
专家是总能找到问题的~~~听专家的,因为最后专家要签字~
回复
ctd22928356
2012年07月04日 10:41:33
13楼
应不属大底盘多塔楼结构,参见《全国民用建筑工程设计技术措施》结构(混凝土结构)第12.5.3条.
回复
中型厂
2012年07月04日 11:34:54
14楼
专家是总能找到问题的~~~听专家的,因为最后专家要签字~
回复
ab_cd10
2012年07月04日 11:47:12
15楼
听听大家的发言,学到很多东西!
回复
ct010203
2012年07月04日 12:02:58
16楼


老兄,哪里有这个章节呀?翻遍了两本书都没有这节哈
回复
hcy004
2012年07月04日 14:31:12
17楼
无裙房,仅地下室上同时存在二幢或二幢以上高层建筑,由于地下室嵌固于地基中,四周有土约束,地下室对塔楼的地震影响较小,此时,可不考虑地下室作为大底盘。当地下室顶板满足塔楼嵌固时,按嵌固于地下室顶板的单独塔楼计算。当地下室顶板不满足塔楼嵌固条件时,将地下室有效影响范围(3跨、≥20m)与塔楼一起计算
回复
hcy004
2012年07月04日 14:31:56
18楼
2012年07月04日 21:03:42
19楼
专家的意见是对的,如果你的嵌固是在正负0的话,那么显然可以是分塔+塔下的地下室相关范围两跨,或是小于20M来单独分析;否则,嵌固在基础的话,那么地下室就是你的裙房,那就是多塔了。
回复
hailiangwww
2012年07月05日 09:02:09
20楼

我们当时就是这么考虑的。
回复
y517359888
2012年07月05日 09:57:16
21楼
学习了~~~~