急求:地基处理后上部湿陷性仍未消除怎么办?
wf94323
wf94323 Lv.2
2006年12月27日 21:59:13
只看楼主

我做的四层教学楼,湿陷等级为4级,按地勘建议做15m长夯扩挤密桩(DDC桩)处理地基后上部7m湿陷性仍未消除,桩间土平均挤密系数为0.88-0.90。现应想在每个等边三角形有中心点再加一个小桩,又怕扰动已有桩;地勘说可以加厚桩顶垫层,可未消除的有7m深呢,怎么做更合理呢?仅做好防水可以吗?望高手指教,不胜感激!

我做的四层教学楼,湿陷等级为4级,按地勘建议做15m长夯扩挤密桩(DDC桩)处理地基后上部7m湿陷性仍未消除,桩间土平均挤密系数为0.88-0.90。现应想在每个等边三角形有中心点再加一个小桩,又怕扰动已有桩;地勘说可以加厚桩顶垫层,可未消除的有7m深呢,怎么做更合理呢?仅做好防水可以吗?望高手指教,不胜感激!
免费打赏
wf94323
2006年12月29日 17:08:34
2楼
湿陷性黄土地区的朋友们,怎么没有人来发表意见呢?随便说说呀,也可以介绍一下你们那儿的处理方法,互相学习学习。
回复
leeyanli
2006年12月30日 09:01:01
3楼
四层教学楼,湿陷等级为4级,15m长夯扩挤密桩(DDC桩)处理地基后上部7m湿陷性仍未消除,桩间土平均挤密系数为0.88-0.90。现应想在每个等边三角形有中心点再加一个小桩,又怕扰动已有桩.因此建议计算剩余湿陷量多少,湿陷起始压力,若满足要求,问题不大,可以不在进行处理.
回复
nbsfy3378
2007年01月17日 14:31:02
4楼
请问,怎么计算剩余湿陷量及湿陷起始压力