平时看到有的浪涌保护器前用断路器,有的用保险丝.如果用断路器,怎么选?保险丝又怎么选?
平时看到有的浪涌保护器前用断路器,有的用保险丝.
如果用断路器,怎么选?
保险丝又怎么选?
2楼
40A或50A吧!
回复
3楼
浪涌保护 共分几级 起其主要参数为放电电流 一般一及为65KA(也就是总进线处) 二及为15KA 三及为8KA
其保护器件首先要满足其短路电流的要求
回复
4楼
对于TN-C-S系统:在电源进线处其PE线和N线都是通过接地目俳接地而带地电位,所以用三级SPD就可以.也就是用三级微段或者熔断器(推荐用熔断器)即可.如C65N-C65A/3P.
对于TT系统:由于N线自变压器中性点引出后不在接地而与地绝缘.当三相负荷不平衡时,有可能带电,所以SPD选用四级的.也就是微段或者熔断器选用四级的.C65N-C65A/4P
由此引出SPD有泄漏电流的问题.一般当泄漏电流不够大的时候,也就是SPD逐渐寿命终结的时候,熔断器和微断是检测不出来的,这时候通过装设在SPD之前的漏电保护断路器RCD便很好的检测这一泄漏电流.
回复
5楼
严重同意两位楼上.
看你的SPD共做了几级?
一般我们这末端信息设备不是很多的话,都只做一级的.
做三级,建设方受不了.
如果只做一级.选用63A 的断路器保护.
回复
6楼
严重同意两位楼上.
看你的SPD共做了几级?
一般我们这末端信息设备不是很多的话,都只做一级的.
回复