一施工三相变压器:额定电压10000±5/400V,型号89-800/10,额定容量800KVA,联结组别Y.Yn0,16年历史,跌落式保险采用的是100A保险丝,今年3月做完变压器试验后投入运行,到今年10月份保险丝连续烧断,低压端电流检测结果:770/670/710A .请各位大虾帮我分析下保险丝熔断的原因!XX
一施工三相变压器:额定电压10000±5/400V,型号89-800/10,额定容量800KVA,联结组别Y.Yn0,16年历史,跌落式保险采用的是100A保险丝,今年3月做完变压器试验后投入运行,到今年10月份保险丝连续烧断,低压端电流检测结果:770/670/710A .请各位大虾帮我分析下保险丝熔断的原因!XX