关于变压器的熔断器烧毁的故障分析!
lyb6084
lyb6084 Lv.2
2006年12月27日 18:52:09
来自于变压器
只看楼主

一施工三相变压器:额定电压10000±5/400V,型号89-800/10,额定容量800KVA,联结组别Y.Yn0,16年历史,跌落式保险采用的是100A保险丝,今年3月做完变压器试验后投入运行,到今年10月份保险丝连续烧断,低压端电流检测结果:770/670/710A .请各位大虾帮我分析下保险丝熔断的原因!XX

一施工三相变压器:额定电压10000±5/400V,型号89-800/10,额定容量800KVA,联结组别Y.Yn0,16年历史,跌落式保险采用的是100A保险丝,今年3月做完变压器试验后投入运行,到今年10月份保险丝连续烧断,低压端电流检测结果:770/670/710A .请各位大虾帮我分析下保险丝熔断的原因!XX
免费打赏
chengyongkft
2006年12月27日 21:50:01
2楼
一般变压器本身不会出这样的问题,可能低压端有非金属性短路或者保险丝质量不好.
回复
lyb6084
2006年12月29日 18:20:59
3楼
这两天跌落式开关再次发生故障,现象为:跌落式熔断器的套管着火直到烧融后才掉下来,而非保险丝烧断而掉下来,怀疑为跌落式保险在下雨后内部发生电弧引起套管着火