有个项目,当双电源切换箱只出一个回路时我没有加断路器保护,而当双电源切换箱出多个回路时我是在每个回路上加了断路器保护的。比如在水泵房里面,我从一个双电源切换箱出两个回路分别到喷淋泵和消防泵控制箱,在双电源切换箱到设备控制箱之间这段线路我是加了断路器保护的(过负荷不跳闸)。审图的要求取消断路器不用加。我认为如果取消断路器的话,如果该段发生短路故障,那不只有双电源切换箱跳闸,这不就影响到其他回路的用电了吗?故障反而扩大了。大家的意见呐?同时我还有个问题,假设装的话这个断路器是装在双电源切换箱里面吗?
肯定要加的,出线有两回路的,还有多回路的,不能因为一路短路也影响其他回路.8楼的理解我很赞同!
回复
13楼
双电源箱互投开关使用隔离开关型,出线回路使用断路器
回复
14楼
肯定要加的,出线有两回路的,还有多回路的,不能因为一路短路也影响其他回路.8楼的理解我很赞同!
回复
15楼
引用] 2006-12-28 14:00:11.0 第9楼我的做法是:双电源箱互投开关使用隔离开关型,出线回路使用断路器
同意,我也是这么做的.避免级数过多.
回复
16楼
无需考虑,必须要加!
另外你还需注意的是,即使当你的双电源切换箱只配出一个回路时也必须加断路器保护!!
回复