1200m³左右的水量,我算得总制热量=1200/3.6*4.2*(40-10)=42000KW?室外冬天水温是8℃,好像不太对劲,哪里有问题?或者说有什么实际操作没理解?
1200m³左右的水量,我算得总制热量=1200/3.6*4.2*(40-10)=42000KW?室外冬天水温是8℃,好像不太对劲,哪里有问题?或者说有什么实际操作没理解?
2楼
40-10是错的,因为这是一个小时的制热量,实际上10到40℃是可以用好几个小时甚至几天来烧出来就可以,你要考虑的是一个小时水的散热量用锅炉来补上,好比水的外表面600w/m2的散热量,那就是S*600就可以了,唉,温泉都没真的了,不过开温泉的人上露天温泉,可能入不敷出烧不起锅炉,还不如从别的地方运温泉呢
回复
3楼
基本意见同楼上,但我觉得应该是循环水量加热,就不是一次性加热1200m3了,具体参考《给排水设计手册》的泳池设计
回复
4楼
楼上正解。考虑烧锅炉烧多久烧热,同时考虑散去的热量。
回复
5楼
考虑维持水温的加热即散热量,以及初次使用时的加热能力,这就看你希望多久来加热好咯。有的半天的,有的一天,有的几天。
回复