五星级酒店变配电
shwj89
shwj89 Lv.12
2012年07月01日 08:43:34
只看楼主

高压柜整体外观高压开关柜仪表盘仪表盘后接线保护装置保护装置后接线二次端子室二次端子排PT二次消谐电阻直流屏直流屏后直流屏后上部直流屏后中部直流屏后下部直流屏前门打开后直流母线直流电压采样盒艾默生整流模块艾默生监控模块

配电室总体.JPG

高压柜整体外观
高压柜整体外观.JPG

高压开关柜
高压开关柜.JPG

仪表盘
仪表盘.JPG

仪表盘后接线
仪表盘后接线.JPG

保护装置
保护装置.JPG


保护装置后接线
保护装置接线.JPG


二次端子室
二次端子室.JPG


二次端子排
二次端子排.JPG


PT二次消谐电阻
PT二次消谐电阻.JPG


直流屏
直流屏大样.JPG


直流屏后
直流屏后.JPG


直流屏后上部
直流屏后上.JPG


直流屏后中部
直流屏后中.JPG


直流屏后下部
直流屏后下.JPG


直流屏前门打开后
直流屏前门打开后.JPG


直流母线
直流母线.JPG


直流电压采样盒
直流电压采样盒.JPG


艾默生整流模块
艾默生整流模块.JPG


艾默生监控模块
艾默生监控模块.JPG


低压母线段1
低压母线段1.JPG


低压母线段2
低压母线段2.JPG


低压母线段3
低压母线段3.JPG


低压母线段4
低压母线段4.JPG


低压进线柜
低压进线柜.JPG


进线柜后
进线柜后.JPG


固定分割单元
固定分割单元.JPG


施耐德插拔式塑壳
施耐德插拔式塑壳.JPG


插头
插头.JPG


抽屉内
抽屉内.JPG


馈线柜后
馈线柜后.JPG


电容补偿柜
电容补偿柜.JPG


电容柜总开关
电容柜隔离开关.JPG


避雷器
电容柜内避雷器.JPG


智能电容器
智能电容器.JPG


铭牌
铭牌.JPG


分补电容器
分补电容器.JPG


智能电容器用CT
智能电容器用电流互感器.JPG


控制器
功率因数控制器.JPG


控制器后接线
智能控制器后接线.JPG


制冷机组出线
制冷机出线柜.JPG


柜后
出线柜后.JPG


下部
下部.JPG


低压进线柜下面的一个抽屉,以前没见过进线柜下面有装抽屉的
进线柜下面的一个抽屉.JPG


断路器控制单元
断路器控制单元.JPG

UA控制器


UA控制器.JPG


控制器后
控制器后.JPG


IVE即端子排
IVE及端子排.JPG


800KW发电机组,康明斯V12发动机
800KW发电机组.JPG


机组另一侧
发电机组1.JPG


发电机组铭牌
机组铭牌.JPG


发电机铭牌
发电机铭牌.JPG


机组控制器
机组控制器.JPG


机组控制箱内
机组控制箱内.JPG


油箱
燃油箱.JPG


双起动机
双起动机.JPG


消烟箱
消烟箱.JPG


机组2000A铝合金外壳密集母线槽出线
发电机2000A母线槽出线.JPG


气体灭火装置
气体灭火装置.JPG


装置内
装置内.JPG


模拟盘
模拟盘.JPG

[ 本帖最后由 shwj89 于 2012-7-1 09:59 编辑 ]

配电室总体.JPG


高压柜整体外观.JPG


高压开关柜.JPG


仪表盘.JPG


仪表盘后接线.JPG


保护装置.JPG


保护装置接线.JPG


二次端子室.JPG


二次端子排.JPG


2012年07月01日 10:01:07
2楼
全部上传,手都酸了,大家围观吧,呵呵
回复
liyingjuan
2012年07月01日 13:09:49
3楼
真的很不错,谢谢!
回复
dylan3940
2012年07月01日 18:22:06
4楼
好贴~~~~~欢迎大家赏析评论
回复
莫下雨
2012年07月02日 09:43:40
5楼
漂亮啊,很不错啊
回复
lf348687706
2012年07月02日 14:25:06
6楼
做的不错,顶
回复
wqsabb
2012年07月02日 15:43:41
7楼
辛苦辛苦 必须的顶起
回复
zhiwozuiwo
2012年07月02日 16:09:22
8楼
好图。
楼主能否简单介绍下该项目的高压保护配置。电压并列和备自投装置好像没看到,另,打问下该站的直流容量

[ 本帖最后由 zhiwozuiwo 于 2012-7-2 16:15 编辑 ]
回复
shwj89
2012年07月02日 18:48:32
9楼
高压系统没有做电压并列和备自投,1段和2段各有一台PT,每段的PT只带本段,两PT没有并列和解列装置,直流容量是65Ah,保护装置我手头没有说明书,就不能给你详细回答了,该站容量是两台1600Kva的干变
回复
shwj89
2012年07月02日 18:49:26
10楼
大家都对智能电容器没有兴趣吗?
回复
dylan3940
2012年07月02日 19:03:26
11楼
楼主给讲讲智能电容器,thanks