雨水管接入室外雨水口还是雨水管检查井?
夜宵77
夜宵77 Lv.10
2012年06月30日 16:52:21
只看楼主

雨水管是接入室外雨水口还是雨水管检查井?另外,阳台雨水,埋地接入雨水口算间接排水吗?

雨水管是接入室外雨水口还是雨水管检查井?
另外,阳台雨水,埋地接入雨水口算间接排水吗?
飞天
2012年07月01日 01:08:04
2楼
雨水管是接入室外雨水口还是雨水管检查井?
都可以,但是,最好是 检查井优先

另外,阳台雨水,埋地接入雨水口算间接排水吗?
这个不算哦,
回复
夜宵77
2012年07月01日 11:21:51
3楼
那请问,怎么是间接?
回复
gh206602
2012年07月02日 10:38:31
4楼
间接就是有一定的空气间隙
回复
夜宵77
2012年07月03日 08:43:20
5楼
我觉得接入雨水口也是有空隙的
回复
zp_ks
2012年07月03日 08:58:11
6楼
一般建筑单体的雨水管先接户线检查井,然后接到雨水管网,雨水口是收水用的,还有阳台雨水管必须间接排放,这个规范说的很清楚哇。
回复
zcymorning
2017年06月07日 16:13:47
7楼
接到检查井里,为啥不是间接排水?不是也有空气间隙么,也不会沁在检查井水槽里的呀?
回复
装的正经
2017年06月07日 17:00:09
8楼
阳台雨水管必须间接排放
回复
liugps
2017年06月07日 21:41:56
9楼
严格来说排到雨水口是不算间接排水的,水大时雨水口都满水了。但大部分地方都是这样做了,真正的间接应该是像喷淋末端试水装置那样,有个漏斗接住,上面自由出流,中间有空气间隙。
回复

相关推荐

APP内打开