本帖最后由 hgdzhou 于 2015-10-10 16:14 编辑 顶管施工,6.2米的工作井改成永久性检查井。接入的 雨水管 管径是2.2米和2.4米,请问该检查井可以参考什么图集?
本帖最后由 hgdzhou 于 2015-10-10 16:14 编辑
顶管施工,6.2米的工作井改成永久性检查井。接入的 雨水管 管径是2.2米和2.4米,请问该检查井可以参考什么图集?
2楼
图集中只有2000的,按照直线型矩形检查井为参考,为2700x1100,检查井做成多大的,考虑管道于井壁最小间距即可,06MS201-3上取值为150mm
回复
3楼
在水一方oo 发表于 2015-10-11 10:53 图集中只有2000的,按照直线型矩形检查井为参考,为2700x1100,检查井做成多大的,考虑管道于井壁最小间距即 …谢谢~~:):):)
回复
4楼
管径2200与2400的矩形直线检查井做法参照图集06MS201-3P32页,盖板选用06MS201-3P43 5-2。
(1)井体与顶板均采用C30砼,抗渗等级S4改为S6,钢筋全部改为HRB400级,井壁厚度由250改为350,底板厚度改为450,池壁与底板配筋由14@200全部改为18@100,管口环筋改为225。
自己也找到了,分享一下。
回复
5楼
学习了。。。。。。。。
回复
6楼
参考图集06MS201-3P32页,砖砌的也可以吧
回复
7楼
谢谢了 一直在烦扰大管径检查井怎么搞 ,还准备请水工专业的人来设计。
回复
8楼
一般遇不到这么大的 学习了
回复
9楼
hgdzhou 发表于 2015-10-14 11:02 管径2200与2400的矩形直线检查井做法参照图集06MS201-3P32页,盖板选用06MS201-3P43 5-2。(1)井体与顶板 …我想请教下您是怎么确定的井的规格的,比如选什么级别的混凝土和钢筋?
回复
10楼
sunnyma520 发表于 2015-11-23 23:04 我想请教下您是怎么确定的井的规格的,比如选什么级别的混凝土和钢筋?我们院的做法参照图集06MS-201,所以井的规格一般按照管径的大小来选择。混凝土和钢筋这一块,图集上都有说明。
回复
11楼
我们院的做法参照图集06MS-201,所以井的规格一般按照管径的大小来选择。混凝土和钢筋这一块,图集上都有说明
回复