室内雨水管埋地过长是否设检查井?长度近30M!管径为DN150!请教各位

室内雨水管埋地过长是否设检查井?长度近30M!管径为DN150!
请教各位
免费打赏
f_jg2003
2009年07月08日 09:46:59
2楼
按《建筑给水排水设计规范》4.9.34,应设检查井。
检查井应采用雨水密闭式检查井。
回复
lr5222629
2009年07月08日 10:43:27
3楼
我个人认为在室内的话可以用清扫口代替检查井!
回复
feixuanye
2010年04月09日 16:31:22
4楼



我也这么觉得
回复
wzsenior1982
2010年04月10日 17:20:36
5楼
同意楼上的
回复
tjch1219
2010年06月01日 16:28:50
6楼
同意3楼,我也碰到过。
回复
u2wolfdai
2010年06月06日 15:10:18
7楼
室内可以用清扫口。
而且室内设置检查井,泛水的可能性较大。
回复
yikaojiuguo
2010年06月06日 21:39:19
8楼
清扫口吧·

我想还不至于审图的时候会提这个·谁人愿意在室内做井啊·、、、、
回复