变压器低压母线出线电缆截面选择是否有最小值?分别是多少?

变压器低压母线出线电缆截面选择是否有最小值?
分别是多少?
免费打赏
yesaodun
2006年12月26日 23:01:08
2楼
变压器低压母线出线电缆截面选择是根据用电负荷及短路直来计算的,不是有啥最小值的说法!要选其电缆截面必须进行计算!!!!!!!
一个不懂技术的人--yesaodun!
回复
han2003
2006年12月27日 09:21:24
3楼
没有啥最小截面,满足动稳定即可
回复
zhanghaodianqi
2009年03月18日 01:37:19
4楼
不会算啊 ,来个例子,比如1250KVA变压器的低压母线上,要出个2KW的回路,线如何通过动热稳定性来选择?
回复
qiujingyuan
2009年03月18日 10:23:33
5楼
哈哈,我也不会看看学习一下!
回复
kyzy_0731
2009年03月18日 11:11:04
6楼
可查03D201-4,229页,有电缆及钢排的截面
回复
jypjyp11
2009年08月26日 09:45:39
7楼
看看学习一下!看看学习一下!
回复
electricity
2009年08月26日 10:05:25
8楼


网易里面有个热贴, 几年前的, 你搜一下热温度 电缆

你要以电缆始端短路算, 即母线短路. 这样的话, 这个截面挺大的. 但如果不想选大, 我认为可以根据GB50055-93, 2.5.4条, 不重要负荷可以不做热稳定校验.
回复
runner
2009年08月26日 10:14:16
9楼
经验上讲,考虑到动稳定铝芯电缆不小于35,铜芯不小于25。现场施工中遇到的很多。