各位大神帮忙解决一下!一企业万级洁净室由一台组合空调风柜控制温湿度,要求湿度小于等于50%,在梅雨季节,湿度老偏高,企业只能把设定温度降低到最下限,企业认为这样能耗很大,能不能用除湿设备将新风处理下,使风柜设定温度升高,而达到节能的目的
各位大神帮忙解决一下!
一企业万级洁净室由一台组合空调风柜控制温湿度,要求湿度小于等于50%,在梅雨季节,湿度老偏高,企业只能把设定温度降低到最下限,企业认为这样能耗很大,能不能用除湿设备将新风处理下,使风柜设定温度升高,而达到节能的目的
2楼
可以做新风预处理。能否节能要看你的组合空气处理器个功能段的形式,建议楼主详细说明。
另外有一件事不明白,调节湿度的冷水阀不应该是自动控制吗?
回复
3楼
风柜是独立的空调机,风冷式的,业主坚持要论证下,空调除湿和将新风用专用除湿机(冷却式除湿机)后,能耗的多少,因为新风经除湿机处理后,可以将原来的风柜设定温度调上去3-5摄氏度,他们认为会节能
回复
4楼
随便问下,空调除湿和冷却式除湿机除湿出去相同的水份,不考虑处理后的空气温度,哪个能耗高
回复
5楼
新風應作預處理,再冷再熱;你的空調箱只做兩具盤管(即冷盤熱盤),一旦外氣波動較大時會導致室內溫濕度不穩定。說穿了就是外氣的先處理後混合與先混合後處理的問題。
回复
6楼
可以将新风先除湿然后在混合送风,这样效率也高,但是除湿设备也不便宜的
回复
7楼
建议新风还是用表冷盘预处理除湿,再混合。选用转轮除湿成本太高,不合适。(不知道还有其他价廉物美的除湿设备么?)
新风采用预处理,相当于是两道表冷盘,湿度控制更稳定。理论计算上来说,两道表冷盘不会比一道表冷盘节能,需要的制冷量是一样的。
回复
8楼
在 空调箱内 装一个固态的可以除湿并且微微发热的 除湿器 再观察除湿的情况
回复
9楼
同意
回复
10楼
不要误导新人了 新风预处理的需要的能耗不考虑了? 室内点 室外点一定的话 怎么处理能耗是一定的 转轮更耗能 还要再生
回复
11楼
这位朋友,空调除湿,跟冷却式除湿机是一样的,只是说法不一样,外观不一样,原理是一样的!
回复