KYN61-40.5 问题。CT能否吊装在大弯板上 还是接地刀可否安装在触头盒下面
KYN61-40.5 问题。CT能否吊装在大弯板上 还是接地刀可否安装在触头盒下面
2楼
楼主可以自己模拟一下看看
回复
3楼
以KYN61的弯板强度,吊装CT决定是不行的,强度太差;触头盒下面装接地刀,我做的方案都没这个做法的,空间完全不够。
回复
4楼
哥们 这个方案是可行的 你可以看下厦门华电或者GE35KV样本,就是你说的方案,
回复
5楼
GE的柜子CT是在后面,不是吊装在母线室弯板下面,楼上的理解错了吧
回复
6楼
有那种互感器跟触头盒一体的能不能达到你的要求,可以看下。
回复
7楼
母线室加加强筋啊
回复
8楼