现有一厂房电气设计,用315KVA变压器,变配电房离车间距离150米左右,请问是用油式变压器,高压环网柜+低压柜还是选择,组合式箱变合算啊?两者的价格以及维护性谁好一点呢?
现有一厂房电气设计,用315KVA变压器,变配电房离车间距离150米左右,请问是用油式变压器,高压环网柜+低压柜还是选择,组合式箱变合算啊?
两者的价格以及维护性谁好一点呢?
2楼
欧式箱变,优点太多了!
回复
3楼
价格比建独立配电房便宜吗?
回复
4楼
还是选择油式变压器,高压环网柜+低压柜,因你处变配电房离车间距离150米左右,用组合式箱变将造成电缆多及其长度增长,现在电缆价格高,外加你是工厂要考虑负荷高以及电气设备出现的故障率高的问题,组合式箱变的散热性不很好,它将影响在高负荷及高温天气的使用!
一个不懂技术的人=yesaodun
回复
5楼
我觉得用箱变靠近厂房设置较好
回复
6楼
搂主的意思说的是在150M外建变电所还是箱变!
你做变电所,一样距车间150米。电缆一样长!
注:无论变电所还是箱变,都应尽量靠近负荷中心,这是规范要求的!
回复
7楼
估计能省40%!
回复
8楼
不用说的,箱变肯定要便宜得多,而且箱变的维护保养等都要比变配电室简单的多,如果是在我们这里箱变总造价(含施工、因为不知道外电源距离你们那里多远所以不算外电源部分)应该在40万之内,但是如果采取变配电室的话造价最少也要在50万往上了(还不包括变配电室的土建)。
回复
9楼
应该不要那么贵吧,油变+负荷开关+4个环网柜+4个低压柜要40万?太夸张了吧
回复
10楼
