看到一个建筑电气图纸,应急照明灯具(带蓄电池)到开关,然后开关出来到一个疏散指示。图纸上标注了灯具到开关4根线,开关到疏散指示没标。如果只是应急灯到开关应该只有2根线,一根火线,一根零线,那图纸上标明了4根线是为什么呢?还有开关到疏散指示又是几根啊?还有配电箱直接到开关是2根线么?一根火线一根零线?

2012年06月28日 11:29:52
2楼
一根零线,一根火线,两根强制点亮控制线
回复
fc1976927
2012年06月28日 11:35:23
3楼
为什么是两根强制点亮控制线呢?那开关到疏散指示呢?没线?
回复
k15916577804
2012年07月02日 15:00:00
4楼
应该只有两条电源线,断电不用强制点亮吧?带蓄电功能的断电自动用蓄电的电点亮
回复
yang.j.h
2012年07月02日 15:20:54
5楼
开关两头都连着灯具的话,四线就表示火、零、地、控制线。实际施工只有两线进开关盒,画图不规范呢。
回复
左手的祈祷
2012年07月02日 17:12:26
6楼
地线需要连到开关么?不是去2火线(一用一充) 回一控制线么?
回复
cdj
2012年07月04日 15:27:46
7楼
地线需要连到开关
回复
qinyuantiandi
2012年07月04日 20:18:11
8楼
慢慢看的学习中!
回复
hanzhg54
2012年07月04日 22:54:56
9楼
关键看现场情况,要实现这个功能,有多种方案。
回复
zmzsjzmz
2012年07月05日 08:36:35
10楼
疏散指示灯是持续运行方式,不需要控制线的,故线是PE+N+L三根。 而应急照明灯是要控制的,故应该多一根控制火线,PE+N+L+L。