路灯配电的最权威的回答
tgzdb
tgzdb Lv.7
2006年12月25日 21:50:03
只看楼主

在一次活动时,和王厚余老专家请教了路灯的配电方式总结如下,望大家统一设计方法:1.路灯配电采用TT系统2.每一回路都采用漏电保护器,设计时要求提高灯具的防护等级,做好防水措施,漏电保护器选用100mA的3.路灯的N线要求断开,也就是如果采用380v配电就要用4p开关,如果用220v的就要用2p开关4.每个灯具都要接地,可利用灯具基础中的钢筋接地,接地电阻要求小于4欧姆,如不能达到需加打人工接地极。

在一次活动时,和王厚余老专家请教了路灯的配电方式总结如下,望大家统一设计方法:
1.路灯配电采用TT系统
2.每一回路都采用漏电保护器,设计时要求提高灯具的防护等级,做好防水措施,漏电保护器选用100mA的
3.路灯的N线要求断开,也就是如果采用380v配电就要用4p开关,如果用220v的就要用2p开关
4.每个灯具都要接地,可利用灯具基础中的钢筋接地,接地电阻要求小于4欧姆,如不能达到需加打人工接地极。
以上就是路灯配电的最权威的回答!
免费打赏
zyzylz
2006年12月26日 08:44:01
2楼
对于王老的答复,第4点是一致的,对于其它在本论坛有过讨论,特别是第2点,通过现场朋友实际使用,到雨天路灯断路器漏电老是动作,和市政院同行探讨过到底是采用TT还是TN系统,各执一词,最终采用TN多。
楼主说的也只是请教,是否有这方面的论文。
回复
tgzdb
2006年12月26日 12:43:51
3楼
等我给你们找一下王老发表在工程建设与设计杂志上的一篇论文看看!
回复
tgzdb
2006年12月26日 12:47:19
4楼
论文如下
回复
zyzylz
2006年12月26日 14:23:05
5楼
文章也只是说“宜”采用TT系统,其它不允许
回复
ljy2003_cq@co163
2006年12月30日 11:52:33
6楼
第4条 理论上可以,实际上无法实施!
接地电阻要求小于4欧姆,即要6根间距为5m的L50X5角钢,一根25m的-40X4的连接扁钢,
当土壤电阻率为100欧米,其接地电阻为3.58欧姆(见工民电手册P896)
也就是说,其占用的水平长度达25m,
另外,其占用的垂直高度达3.3m,(角钢自长2.5m加埋深0.8m)
这是每一盏路灯占用的空间.
可以问一问综合管网专业人员,看给路灯留了多大的空间,就清楚了!

第1条
城市快速路照明设计规范送审稿已明确采用TN-S系统,每隔150m~200m设重复接地.
回复
tgzdb
2006年12月30日 16:56:53
7楼
可是王老的回答说的也比较有道理啊,而且据他老人家说西方欧洲国家基本都采用TT系统的!
回复
ljy2003_cq@co163
2006年12月30日 17:32:33
8楼
理论上户外照明确应采用TT系统
这一定无容质疑.
国内相关书籍中都是这样写的,
但就是接地装置不好处理
回复
huangyifly
2007年01月01日 16:13:00
9楼
实际应用中,户外采用TT系统并加上每个灯加保护PE线,
即所谓的五芯电缆
回复
lch999
2007年01月13日 23:42:07
10楼
2007年01月18日 22:40:19
11楼
同意楼主,上过王老的课,室外配电装置要用TT系统.
回复

相关推荐

APP内打开