这样可以吗?有没有规范要求?像这种问题该怎样解决?
fishcrane
fishcrane Lv.3
2012年06月28日 09:50:05
只看楼主

母排的搭接方式合理吗?断路器触头一次排是铜排柜内排是铝排,这样可以吗?有没有规范要求?像这种问题该怎样解决?

母排的搭接方式合理吗?断路器触头一次排是铜排柜内排是铝排,这样可以吗?有没有规范要求?像这种问题该怎样解决?

CIMG2085.JPG


CIMG2086.JPG


CIMG2087.JPG

免费打赏
释然
2012年06月28日 10:42:04
2楼
可以。1.铝排的截面积足够大,2.搭接面须搪锡。
回复
fishcrane
2012年06月28日 10:51:26
3楼
铜排已经镀锡了啊 。这样可以吗?我老是感觉 不是合适
回复
dylan3940
2012年06月28日 18:50:38
4楼
不知道该怎么说,反正感觉很不规范
回复
zlj5165
2012年06月29日 08:28:23
5楼
如果客户没有要求一定要用铜排,而你的铝排载流量选用又没问题,我觉得是可以的。
回复
莫下雨
2012年06月29日 14:46:07
6楼
没见过这样的啊,等解答
回复
hjyocean
2012年07月03日 09:08:44
7楼
看着很大压力。。。。
回复
fishcrane
2012年07月03日 11:20:27
8楼
咋就没有人解决啊。我快晕死了。现在客户说那里发热厉害。不知道到底是什么原因
回复
fishcrane
2012年07月03日 11:21:39
9楼
领导们,置顶讨论讨论吧
回复
cwf-423
2012年07月03日 11:37:39
10楼
1、搪锡了就是可以的,做好铜铝过镀的搭接面就行了。
回复
lxr127
2012年07月04日 11:07:52
11楼
首先要保证搭接面的导流能力足够,然后接线面要镀锡,不易被氧化。这个你要看一下你的最大电流是多少,有没有足够的过电流能力。