刚接到一个新工程:在一旅游景点建一个宾馆,该宾馆共六层,正面入口为第三层,后面出口为第一层,也就是有三层从正面看在地面下,从后面看共为六层,后面出口处为一平台,在平台上可以观看湖面风景(后面出口只能通往湖面,没有其它道路)。由于此宾馆建在山区的风景区,没有市政工程,生活水不知道该怎么办,怎么排出楼体?排出来后怎么处理(湖水是市政的生活水源,不可以被污染)?因为有天然水源,认为不必再做消防水池,可是消防水泵如何满足自灌?了解到此湖水的丰水期与枯水期水面高差约为8米。
刚接到一个新工程:在一旅游景点建一个宾馆,该宾馆共六层,正面入口为第三层,后面出口为第一层,也就是有三层从正面看在地面下,从后面看共为六层,后面出口处为一平台,在平台上可以观看湖面风景(后面出口只能通往湖面,没有其它道路)。由于此宾馆建在山区的风景区,没有市政工程,生活水不知道该怎么办,怎么排出楼体?排出来后怎么处理(湖水是市政的生活水源,不可以被污染)?
因为有天然水源,认为不必再做消防水池,可是消防水泵如何满足自灌?了解到此湖水的丰水期与枯水期水面高差约为8米。
大家来帮帮忙呀!
12楼
污废水分流,处理完后回用!
回复
13楼
该工程若体积不大于1万立方米,则可不用设室内消防;设消防软管卷盘自救;天然水源不能满足消防车吸水高度要求时设故设消防水池;设埋地式小型污水处理站
回复
14楼
自接上喷淋自救,设室内消火栓不太现实了,因为看了上面的帖子,消防车最快也要半个小时赶到,室内消火栓是专业人员使用的,普通人不懂得操作,等到专业人员赶来,火势早就蔓延开来了。
因此建议直接上喷淋自救,考虑初期火灾,再建议上消防卷盘,供普通人员初期使用。
污水建议上一体化处理,可以做成埋地式的。
至于水源,建议先向自来水公司打下招呼,毕竟你说的那个湖水是市政用的水源。
回复
15楼
把污水送到山顶不是解决的办法.可以先将污水和废水分流.污水进化粪池,再经过初步处理,建立人工湿地,然后污水与废水可以排入人工湿地系统,这样可以减少很多造价! 而且保护环境!
回复
16楼
消火栓设不设看甲方和你的消防部门了, 甲方愿意用喷淋自然好! 灭火器,上消防卷盘是不错的选择,~!
回复
17楼
排水建议做污水处理系统,做中水系统,污水废水一同处理,这样就能达到零排放。多余的中水可做绿化使用,应该不够用。
消防方面,还是先遵守规范,改作什么系统就作什么系统,在满足规范要求的情况下再去考虑对本工程的实用性及经济性。但我想总是消防水源的问题,室外消火栓,首先考虑市政,再看楼的情况,是否需做管网等等,
室内消火栓和自动喷水,消防主泵是肯定要做的,要考虑水池的情况,无非三种情况,地下作水池,屋顶作水池,利用室外湖水,(屋顶消防水箱一定要有)具体怎么做法我建议同甲方协商协商,同他们做最后决定。
回复
18楼
"排水建议做污水处理系统,做中水系统,污水废水一同处理,这样就能达到零排放" 个人建议造价太高,靠近湖边水源充足没有必要中水处理了,通过造价实惠的湿地处理以后水可以排到树林里,最后回到湖里! 在风景去还绿化什么啊!到处是植物,其实那就是个生态圆,这位仁兄没有认真的看楼主帖子,一嘴大理论! 在山上都说了没有市政管网了,居然还提到"消防水源的问题,室外消火栓,首先考虑市政",,还有 "的问题,室外消火栓,首先考虑市政,再看楼的情况,是否需做管网等等,
室内消火栓和自动喷水,消防主泵是肯定要做的,要考虑水池的情况,无非三种情况,地下作水池,屋顶作水池,利用室外湖水"说的的全是废话!! 谁都知道那么做! 请以后回答问题看清回答,不要把大理论到处套用!
所以!我反对你的作风17楼同志!
回复
19楼
的确难以处理哟,
最好是在旁边建蓄水池!
污水就用成套的小型处理设备。
回复
20楼
消防主要还是靠自救,设消防水带,配置灭火器,
排出的污水可以建一个小型的污水处理设备,处理后直接排放
回复
21楼
污水已经要做水处理措施,那样环保,主要考虑这是旅游区的宾馆,要注意影响.
消防用水最好做个消防水箱会比较安全,如果实际没有地方放,可以考虑直接从湖底用潜水泵抽,不过要注意标高.
回复