旅游景区6F宾馆,排水、消防怎么办?
萝卜花园
2006年12月25日 21:36:46
只看楼主

刚接到一个新工程:在一旅游景点建一个宾馆,该宾馆共六层,正面入口为第三层,后面出口为第一层,也就是有三层从正面看在地面下,从后面看共为六层,后面出口处为一平台,在平台上可以观看湖面风景(后面出口只能通往湖面,没有其它道路)。由于此宾馆建在山区的风景区,没有市政工程,生活水不知道该怎么办,怎么排出楼体?排出来后怎么处理(湖水是市政的生活水源,不可以被污染)?因为有天然水源,认为不必再做消防水池,可是消防水泵如何满足自灌?了解到此湖水的丰水期与枯水期水面高差约为8米。

刚接到一个新工程:在一旅游景点建一个宾馆,该宾馆共六层,正面入口为第三层,后面出口为第一层,也就是有三层从正面看在地面下,从后面看共为六层,后面出口处为一平台,在平台上可以观看湖面风景(后面出口只能通往湖面,没有其它道路)。由于此宾馆建在山区的风景区,没有市政工程,生活水不知道该怎么办,怎么排出楼体?排出来后怎么处理(湖水是市政的生活水源,不可以被污染)?
因为有天然水源,认为不必再做消防水池,可是消防水泵如何满足自灌?了解到此湖水的丰水期与枯水期水面高差约为8米。
大家来帮帮忙呀!
免费打赏
qingshuiwuxing
2006年12月26日 09:28:52
2楼
就把它当作是个三层的地下室考虑如何?这样排水问题就解决了啊,并不非要往湖那边排才行的.消防的话,有没有条件可以不做室内消火栓,而直接采用室外消火栓及水泵结合器?
回复
rawotto
2006年12月26日 13:43:13
3楼


这里的水泵结合器恐怕是做给人看的把?

你拿桶往里灌啊?

呵呵,我估计是没有消防车道了,就是有,消防车也是半小时甚至一小时之后来,呵呵!
回复
萝卜花园
2006年12月26日 19:46:18
4楼
消防车道到是有,三层入口前是一个小的停车场,停车场前就是一条路,此路上盘山道,可通往其它景区,但路太远,消防车是靠不住了。
水排出来之后如何处理?
回复
applan
2006年12月26日 20:06:10
5楼
希望大家发表自己的观点!
回复
小土熊宝贝
2006年12月28日 15:09:27
6楼
生活用水供给好处理了, 蓄水池,处理以后直接用泵共给! 污水问题也比较容易解决! 由于是风景区,可以用人工湿地来处理生活污水,低造价高效率. 消防问题不做水池有点悬啊!! 首先考虑湖区离宾馆有多远啊, 假如不超过150米的话可以不用做水池了,直接在湖边取水,设泵房! 屋顶做消防水箱,可以不做室外消火栓和结合器了,做了也不现实! 假如距离湖区距离远, 那么就需要、先把水引至消防水池,然后再设个泵房,屋顶水箱看来是不可以少的了! 你这个宾馆的消防一定要注意哦! 他只能靠自己系统保护, 屋顶水箱最好加气压设备. 我的QQ:376154147 可以找我交流! 你那的问题不大,可以解决!
回复
nnhwh
2006年12月28日 22:10:08
7楼
消防水池应该设置,保证消防安全,生活生活供水可用地下水,污水应处理后回用。
回复
萝卜花园
2006年12月28日 22:28:23
8楼

宾馆就建在湖边,非常近!在丰水期时,宾馆的一层地面距湖面约有6米的高差,如果直接在宾馆的下面做泵房,让泵的中心高度在液面下,泵房会很深。而且湖面水位不定。我想能不能直接用两个潜水泵?做室内消防时,做两个水泵结合器,把潜水泵于水泵结合器连接,直接用潜水泵向室内消火栓系统加压供水?这种方法其实和消防车向消火栓系统供水的道理是一样的。不知可以不?
回复
小土熊宝贝
2006年12月29日 11:13:56
9楼
使用潜水泵的话,泵房设置在湖边是可行的! 潜水泵是通过泵房可以远程控制的,所以泵房的标高不用当心! 同时潜水泵必须要放置在干枯季节的安全水位一下.("此湖水的丰水期与枯水期水面高差约为8米!一层地面距湖面约有6米的高差")这么分析潜水泵距离一层(即泵房或地面)以下14米 , 也就是丰水期水面以下至少8米. 这样泵才可以安全使用! 室外管可以和室内的连成环, 因为消防车来的几率基本为零,所以可以不做水泵结合器了!
回复
萝卜花园
2006年12月30日 22:08:11
10楼

据甲方说,在附近也有一个宾馆,他们的生活污废水是用泵抽到山顶,在山顶做了一个渗水坑。现在出现一些问题:每天水泵抽水,水泵的功率很大,费用很高;水抽到山顶后,在污水的附近臭味很大,对环境造成了污染。
谁知道用泵抽水到山顶的费用高还是做小型的污水处理物运行费用高呢?此宾馆日用水量约为75m3.
回复
cuili7719
2007年01月05日 09:43:23
11楼
太高深了~~~我还是学学吧!!!不过你的问题很值得研究啊~
回复

相关推荐

APP内打开