风机盘管一般安装时支管都是接在主管道的上方,那请问盘管支管可不可以接在主管道的下方?规范允不允许支管接在主管道的下方?

风机盘管一般安装时支管都是接在主管道的上方,那请问盘管支管
可不可以接在主管道的下方?规范允不允许支管接在主管道的下方?
bishinian
2013年08月15日 21:56:51
12楼
主管下开口接支管容易在弯头的部位堵塞
回复
fiksmoon
2013年10月07日 15:05:05
13楼
看实际情况喽,空间够用上开口,空间不够用下开口
回复
stone567
2014年03月15日 11:03:02
14楼
这个得看现场情况吧,如果房间内有大梁的话,支管还只能下开进去了
回复
青清苍野心
2014年06月07日 02:28:23
15楼
tomlive 发表于 2012-7-12 11:50 不可以,很不可以,主管下开口接支管容易在弯头的部位堵塞。有实际发生的例子能具体说说那弯头是哪的吗,为什么会堵塞?