风机盘管一般安装时支管都是接在主管道的上方,那请问盘管支管可不可以接在主管道的下方?规范允不允许支管接在主管道的下方?
风机盘管一般安装时支管都是接在主管道的上方,那请问盘管支管
可不可以接在主管道的下方?规范允不允许支管接在主管道的下方?
2楼
回复
3楼
上图的风机盘管支管接法可以吗?规范有没有规定?
回复
4楼
知道的人快现身
回复
5楼
允许。
这个下方上方应该是允许的。只是说平行的时候效果最好。
回复
6楼
个人理解:接在上方和下方,主要是考虑系统排气的问题。
回复
7楼
不能下接,不然杂质会进入风机盘管,影响设备寿命及增加维护频率!
回复
8楼
我觉得可以下接,又不是蒸汽
回复
9楼
你说的不能下接是怕杂质进入盘管啊?还是规范中不允许下接?
回复
10楼
不可以,很不可以,主管下开口接支管容易在弯头的部位堵塞。有实际发生的例子
回复
11楼
应该有这个问题
回复