引】高层民用建筑消防给排水设计常见问题小结
somebody665
somebody665 Lv.12
2006年12月25日 16:11:52
只看楼主

高层民用建筑消防给排水设计常见问题小结

高层民用建筑消防给排水设计常见问题小结
免费打赏
somebody665
2006年12月25日 16:27:54
22楼
6、自喷供水应先通过报警阀。
  在自喷系统中,自喷水泵是通过报警阀上压力开关动作给出信号来启动,水流指示器显示火灾位置,因此自喷供水均应通过报警阀接向管网。特别是从高位水箱或增压设施接出的自喷供水管,不能像消火栓系统那样直接接在消防管网上,而必须从报警阀入口接入消防管网中。同理,自喷系统的水泵接合器的引入管也必须通过报警阀接向管网。
回复
somebody665
2006年12月25日 16:28:39
23楼
ok
回复
lingdang666888
2007年04月27日 11:17:55
24楼
谢谢。楼主真是太好了
回复
lichaochun
2007年05月04日 15:28:00
25楼
好贴,大家快顶啊!!
回复
liu_yingchun73
2007年06月02日 15:40:25
26楼
谢谢楼主,真的很好
回复
liye7767
2007年06月02日 22:38:14
27楼
谢谢楼主,很实用.
回复
zzx1354
2007年06月04日 18:49:31
28楼
好的,谢谢楼主啊
分析的非常有道理啊
回复
lorry_0208
2007年06月05日 22:45:15
29楼
但请问为何在防烟前室还需要设置消火栓?