请讨论关于5吨/平方地坪的地基处理(上海化工园)
jgw100
jgw100 Lv.2
2006年12月25日 14:27:11
只看楼主

上次有一个项目业主让我做个估算,他提出的地面荷载达到了5吨/平方,是一个大仓库,地点是在上海。 这个地方的地质很差,我当时预算是设置桩基础,采用预应力管桩,桩长估计在26m左右(没有地质报告,是参照它旁边人家的厂房定的),地点是在上海的化工园,对于地面处理我采取的也是打桩的方法,不过我是采取短桩,我估算是13米,我认为可以把桩间距取大一点,我当时估算是按照5d(桩直径)采用。 我当时的考虑是,这个地方肯定是要地基处理的,如果基础采用管桩基础,而地面采用复合地基,我认为施工还是麻烦的,所以我采用都用管桩的办法,整个厂房占地45mx45m。如果按照我的这个办法,估计桩费用在65W左右(包括施工费用)。

请高手帮我把个脉,我这种方法是否可行,是否合理?如果要是你们怎么做?还有如果按照我的做法,上面的地坪怎么做,是不是要按照承台的方法做(就是下面配钢筋)?
免费打赏
mnj66
2006年12月27日 14:44:43
2楼
上海地区地基承载力比较底,大约10t/m2左右,地面荷载才5吨/平方,我认为没有必要做桩基础,用钢筋混凝土整体地面即可。至于上部结构的基础如果是单层轻钢结构,用换填土处理。
回复
jgw100
2006年12月28日 08:55:42
3楼



我认为地坪的考虑当然不能简单的从承载力方面考虑,这个地方虽然没有地质报告,但是从设计隔壁厂家的工程师口中得知,该地区的土质很不稳定,虽然承载力8吨大于5吨地坪荷载,但是要考虑它的不均匀沉降,考虑地坪的开裂。我认为换土真的不是太好的办法,大面积换土我认为很划不来。
回复
zzlysjy
2006年12月28日 11:09:45
4楼
仓库装什么物品?是包装还是散装的.如果是包装,做钢筋混凝土整体地面可能比较经济,地面分仓缝间距要小一些,允许局部整体沉降,后期使用再维护.当然这与储存物品对地面平整度及防潮等的要求有很大关系.
回复
lzflklxj
2009年06月21日 09:53:44
5楼
换土垫层法可以吧,关键是地面做法,垫层应加厚,上面做钢筋混凝土层,配钢筋网片
回复
chji168168
2009年08月07日 14:04:45
6楼
地评处理要放开思路,大荷载作用下,地评要是开裂非常麻烦,要把他放到与主体结构同等位置,道理很简单,地评裂了,要房屋屋盖及周边围护墙有什么用?这样,地评基础用桩基非常合算,几根或几十根桩并不贵,既保证使用需要,又没有安全隐患。
回复