现场钢筋对接
hhgjhxl
hhgjhxl Lv.3
2006年12月25日 13:58:52
来自于建筑构造
只看楼主

节约钢材

节约钢材

1167026328301.JPG

免费打赏
yzlgs
2007年05月04日 21:39:21
12楼
在大家也是这样做,2元一个,质量受人为因素!
回复
xueguo3
2007年05月05日 11:04:06
13楼
电渣压力焊施工速度快,而且节省材料,是很不错的钢筋连接办法
回复
baoyihengtai
2007年05月05日 14:20:24
14楼
照片上的电渣压力焊,接头质量不合格,应返工,就这质量,监理质量控制是怎么跟的?钢筋浮浆没刷掉,钢筋焊接后存在垂直偏差,这两点都应予以纠偏。
回复
hyt205
2007年09月19日 17:33:25
15楼
32的钢筋谁做啊?
我们工地做的不合格啊.
有高人指点一下吧.
回复
xmzcd
2007年09月20日 08:43:46
16楼
接头质量不合格,应返工.
回复